对电子设备进行安全维修的操作规程,参考如下:
1、严禁带电插拔电路板。
2、拆卸变频器必须等停电后直流电压消失后再进行。
3、检修带大电容电子板时,首先对电容进行自放电。
4、带电测量防止连电,表笔不要打滑,可将表笔磨尖或头上绑上针。
5、拆卸设备时确保螺栓、设备部件摆放有序,不能造成螺栓或部件装配不全。
6、接触敏感元件电路板前人体先对地放电,尽量避免手直接接触CUVC板和静电敏感元件。
7、更换敏感元件时,电烙铁必须接地或切断电源再进行焊接。
8、检查进线熔断器是否匹配,直流进线端子及三相输出端子是否存在短路或对地现象。
9、变频器送电试验时必须检查接线是否正确,先接通24V电源,调试CUVC板,无故障后再送直流电。
10、换件后通电实验时,手不能离开电源开关,发现冒烟、打火时必须马上断电,避免故障扩大。
11、对设备检修完毕后,注明检修时间及是否正常。
12、下班前清点工具,收拾好现场,严格按要求做好检修记录。