有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
直流屏提供直流电DC220V、48V等,其主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,以及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。
应急电源提供交流电AC380/220,其主要作用是在市电断电后,短时间(一般是60/90分钟)内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。
直流屏的主要作用:
1)将交流电变压、整流成为直流电,并储存在蓄电池组中。
2)直流配电输出,作为开关柜(一般用在高压开关柜)操作电源。
3)控制负荷和动力负荷及直流事故照明负荷等提供电源,为当代电力系统控制、保护的基础。
直流屏是直流电源操作系统的简称,通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这类直流电源的。
直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。
主监控显示直流系统各种信息,用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统。
直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。