高低压开关柜安全操作规程,参考如下:
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,需要将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。
2、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,需要采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,方可将保护暂时停用。
3、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并且要派人到现场监视,方可进行。
4、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。
5、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取以下安全措施:
1)严禁将电流回路断开;
2)为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线;
3)禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
4)工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上,并不得将回路中的永久接点断开。
6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取以下安全措施:
1)严格防止短路或接地;
2)应使用绝缘工具,戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置;
3)接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器;
4)二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器;
5)二次回路通电或耐压试验前、应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班员许可,不准进行任何倒闸操作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。