380V/220V常用负荷计算方法与例子
1、口诀
三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五。单相二二乘四五,若是三八两倍半。
2、说明
三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。
例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?
解:已知 U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦,电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安)
答:电流为28安培。
例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流?
解:已知 U=380V P=10千瓦,电流I=P/(×U)=10/(1.73×0.38)=15.21(安)
答:电流为15安。
例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流?
解:已知 U=380V S=20KWA,电流 I=S/(×U)=20/(1.73×0.38)=30.45(安)
答:电流为30安培。
例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流?
解:已知 U=0.4千伏 Q=12 KVAR,电流I=Q/(×U)=12/(1.73×0.4)=17.3(安)
答:电流为17.3安培。
例5:有一台单相220V,容量1千瓦电烙铁,求电流?
解:已知 U=220V P=1000瓦,电流I=P/U=1000/220=4.5(安)
答:电流为4.5安培。
例6:有一台单相电焊机,额定电压为380V,容量为28千伏安,求电流?
解:已知 U=380V S=28千伏安,电流I=S/U=28/0.38=73.6(安)
答:电流为73.6安培。
说明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1,电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载,其电流为容量的2.5倍。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。