高压电动机的电源电压为6kV及以上,为了确保人身安全和设备安全,检修高压电动机时,有很多安全事项是需要注意的,比如禁止对运行中的高压电动机的保护接地(接零)线进行处理检修。
1、禁止对运行中的高压电动机及起动设备等进行检修。
2、禁止对运行中的高压电动机的保护接地(接零)线进行处理检修,比如修补损伤的接地(接零)线,拧紧接地(接零)螺丝等,以防止外壳漏电造成触电事故。如果发现外壳漏电,应停机处理,查明漏电原因并加以排除,然后将保护接地(接零)线连接好。
3、检修高压电动机及其附属设备时应认真填写工作票,并按工作票的程序和要求进行工作。操作时应有人监护。
以下是具体的安全措施:
(1)分别断开断路器和隔离开关。
(2)用高压验电笔验电,确认无电压后在隔离开关或断路器下桩头上挂临时接地线,或在隔离开关刀闸间装设绝缘隔板(必须装设牢固),以免开关意外合闸而造成电动机带电使检修人员触电伤亡。对于小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁。
(3)在隔离开关手把上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
(4)如电源开关远离高压电动机,为了更安全起见,可在电动机进线端用足够粗的导线将三相短路接地。
(5)被其带动的机械,如有可能引起高压电动机转动(如空压机、水泵等),则需要在这些机械的阀门上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
(6)如高压电动机从电缆头上拆除,则需要将电缆头的三相短路接地,以免误合电源开关而使电缆头芯线带电,人触及而造成触电事故。
4、上述工作做好后,并对照工作票检查一遍,确认无误后,方可进行检修工作。
5、检修完毕,对照工作票再复查一遍,无误后将临时接地线拆除,并收回全部工作票,拆除标示牌,待检修人员全部撤离后方可送电试运行。一切正常后,检修人员方可离去。