当电器外壳带电时,人体接触到外过带电的电器时,轻则会有“麻电”现象,重则可能危及生命,这里说一说电器外壳带电性质的几种判断方法,一起来看下。
1、测电笔判断法
一般用测电笔测定电器外壳的带电性质,在漏电或正常带电时,没电笔的氖泡都会闪闪发光。
为使测电笔可以测定电器外壳带电的性质,可以给电笔添加一根接地线,就可以用来测量了。
操作方法:
用一根1m左右的绝缘导线(绝缘导线的耐压500V以上)并将其一端剥去2mm左右,与接地体或地线连接好;另一端剥去5mm左右,与电笔的金属部分相连接。
然后,再用电笔去磕碰电器外壳,若电笔有明显的火花和声音,则电器外壳漏电。若电笔磕碰电器外壳几次,氖灯就不亮了,则电器外壳的带电属于正常带电。
只要电器外壳接地或接零,即消除这种带电现象。
注意:如果测电笔的氖气管坏了,无论电器外壳带电与否,不会发光,再用其来测漏电,结果自然就不可靠。
因此,在测电笔使用前,一定要在有电的线路上验明功能正常,才可以使用。
2、试验灯判断法
把电器的金属外壳与一只普通白炽灯泡一极相连,灯泡的另一极与大地或电源的零线相连。
(1)灯泡不亮,一般属于正常带电;(2)灯泡与接在220V的交流电源上亮度一样,则电器内部绝缘击穿;(3)灯泡比接在220V交流电源上时暗一些,则电器的绝缘不良。
注意,后二种带电属于电器的非正常带电。