变电站运行中设备故障和系统故障的原因分析
如何排除变电运行中设备故障和系统故障,变电站在运行中发生的故障类型,主要分为一般故障,跳闸故障,主变三侧开关跳闸等,需要加强变电站运行中的安全管理。
【变电运行的故障与安全管理措施】
1、一般故障
变电所常见的一般故障主要有系统接地、Pr保险熔断、谐振、断线等故障。在不直接接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中,发生这四种故障时,中央信号都会发出“10(35KV)系统接地”光字牌。
在小电流接地系统的母线Pr辅助线圈的开口三角接有电压继电器,系统三相平衡运行时开口三角电压近于零。当发生系统接地、高压保险熔断、铁磁谐振、系统断线时,三相电压发生不平衡;当开口三角电压达到整定值时,电压继电器动作,发接地信号。
因此,仅以光字牌还不能断定故障的性质,还应结合其他现象来判断。
当有一相或两相电压为零,其他两相或一相为相电压者为高压保险熔断;当有一相降低或为零,另两相超过相电压而小于等于线电压者为接地;当有一相降低,两相升高达到线电压或三相都超过相电压且有摆动者为谐振;当有一相升高,另两相降低时为线路断线。针对不同故障应采取不同处理方法。
判断接地要巡视设备;判断保险熔断要检查二次电压,以判定是否是高压保险熔断;判断为谐振,就要通过瞬间改变设备的运行方式来消除谐振,比如用瞬时并列或解列、瞬时拉合空载线路的开关等方法;如果判断为线路断线则立即汇报调度,及时巡线处理。总之,处理中对事故性质的判断很重要。
变电运行中经常发生设备故障和系统故障,设备故障可能发展为系统故障,影响整个系统的稳定性,而系统故障又能使某些设备损坏。
变电所一旦发生故障,运行值班人员应尽快做出正确的判断,判断出发生故障的设备、故障的范围、故障的性质以及故障产生的原因,同时及早汇报现场情况,按照调度命令进行处理。而要正确实施这一过程,离不开对电气设备故障的巡视检查。
2、跳闸故障
2.1 10kV(35kV、66kV)线路跳闸线路跳闸后,应检查保护动作情况,检查故障线路检查范围从线路CT至线路出口。若没有异常再重点检查跳闸开关,检查消弧线圈状况,检查三相拐臂和开关位置指示器;如开关为电磁机构,还要检查开关动力保险接触是否良好,如为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常,如为液压机构要检查压力是否正常。检查所有项目均无异常方能强送电(强送前要检查保护掉牌是否已复归)。
2.2 主变低压侧开关跳闸主变低压开关跳闸有三种情况:母线故障、越级跳闸(保护拒动和开关拒动)、开关误动。具体是哪一种情况要通过对二次侧和一次设备检查来分析判断。当主变(一般为三卷变)低压侧过流保护动作,可通过检查保护动作情况和对所内设备的检查进行初步的判断。
检查保护时,不仅要检查主变的保护还要检查线路的保护。
①只有主变低压侧过流保护动作。首先,应排除主变低压侧开关误动和线路故障开关拒动这两种故障。那么,到底是母线故障还是线路故障因保护拒越级呢?要通过对设备的检查进行判断。
检查二次设备时,重点检查所有设备的保护压板是否有漏投的;检查线路开关操作直流保险是否有熔断的。检查一次设备,重点检查所内的主变低压侧过流保护区,即从主变低压侧主CT至母线,至所有母线连接的设备,再至线路出口。
②主变低压侧过流保护动作同时伴有线路保护动作。主变保护和线路保护同时动作,线路开关又没有跳闸,通常断定是线路故障。因此,在巡视设备时,除对故障线路CT至线路出口重点检查外,还要对线路进行检查。
只有确认主变低压侧CT至线路CT无异常,方可判断为线路故障开关拒动。开关拒动故障的处理较为简单,隔故障点拉开拒动开关的两侧刀闸,恢复其他设备送电,最后用旁路开关代送即可。
③没有保护掉牌。若开关跳闸没有保护掉牌,须检查设备故障是因保护动作而没发信号,还是因直流发生两点接地使开关跳闸,或者是开关自由脱扣。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。