【电容器保护装置跳闸后的处理措施】
电容器都有保护装置,保护电容器在电路中稳定运行,如果遇到保护装置跳闸的问题,应该如何处理,检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,做好预防故障发生的各项措施。
电容器自动跳闸的原因:工厂设备安装的补偿电容柜跳闸,说明补偿电容有损坏,漏电和短路了,只要把损坏的那一组电容断开即可。
电容器的保护装置跳闸后,应根据动作情况对故障原因进行判断,在查明原因和消除故障以前,不允许对电容器电容器强行送电。
为了确保安全,首先检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,以及各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。
若发现缺陷或异常现象,应立即更换电容器或采取相应的措施,待恢复正常后进行试送电。
若未见异常,则可能是外部故障造成母线电压波动而导致保护装置跳闸。查实后,可进行试送电。
若保护装置再次跳闸,则应对保护装置进行全面的电气试验,以及对电流互感器作特性试验。
如果仍查不出故障原因,就需拆开电容器组,逐台进行试验,直至找出原因为止。
附1,电容器开关跳闸的处理方法
电容器发生故障跳闸:
在功率因素补偿器上断开跳闸的一路,合闸后再投入。如果频繁跳闸重点检查开关上下引线有无松动,断路器本身是否正常,电容器是否损坏。断路器的额定电流应为电容器额定电流的2-3倍。
电容器的开关掉闸后,不许强行试送电。此时值班员必须检查保护装置的动作情况,根据检查结果进行分析判断。
检查顺序:首先检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,然后检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象,最后检查接头是否过热或熔化和套管有无放电痕迹。
如果无上述情况,则可初步判断开关掉闸是由于外部故障造成母线电压波动所致,经过检查,可以试送电。
如果仍不能恢复正常情况,应进一步对保护装置做全面通电试验,并对电流互感器做特性试验。
如果仍查不出故障原因,应对电容器逐台进行试验,未查明原因以前,不得试送电。