(四)变压器的经济运行
变压器的损耗占全系统线损总量的30%~60%,降低变压器的损耗是电网降损的重要内容。
一般除选用节能型变压器外,在变电所内应安装两台以上的变压器并联运行。这样既提高了供电的可能性,又可以根据负荷合理停用并联运行变压器台数,降低变压器损耗。
(五)电网升压
虽然线路的导线和变压器绕组中的功率损耗与电压的平方成反比,而变压器铁芯的功率损耗却与电压平方成正比,因配电变压器是电网的重要组成部分,它的损耗占电网总损耗很大的部分。
因此,应根据负荷的变化对母线电压适时调整,降低电网的电能损耗。减少重复的变电容量和采用节能型配变更换高能耗配变是一项切实可行的节能技术措施,具有明显的经济效益。
(六)电源分布
电源布置方式不同,电能损失和电压损失有很大的差异。
电源应尽量布置在负荷中心,负荷密度高,供电范围大时,优先考虑两点或多点布置,多点布置有显著的降损节能效果,同时也能有效的改善电压质量。
(七)合理选择导线截面
线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。但导线截面的增加,线路的建设投资也增加。
导线的选择应首先考虑未端电压降(10kv允许5%,低压允许7%),同时考虑经济电流密度,并结合发热条件,机械强度等确定导线的规格。
(八)进行电网改造
由于各种原因使电网送变电容量不足,出现“卡脖子”、供电半径过长等。这些问题不仅影响了供电的安全和质量,也严重影响着线损。
因此,必须认真贯彻国家有关供电半径的规定:0.38kv----0.5km、10kv----15km、35kv----40km(0.22kv农村照明控制在1km以内)。
(九)调整不合理的网络结构
架设新的输配电线路,改造原有线路,加大导线截面,采用低损耗变压器。改造迂回线路,消除“卡脖子”现象,是电网安全可靠经济运行的基础。
因此,需要对迂回供电、“卡脖子”的线路进行改造,制定按期发展建设的电网规划,确保电网的安全与经济运行。