有关停电登杆时对带电部位的检查项目,主要包括检查导、地线悬挂点有无松扣或脱落,检查登杆带电部位的绝缘子有无闪络、裂纹或硬伤等,具体的检查工作项目如下。
1、检查导、地线悬挂点、各部位螺栓是否松扣或脱落。
2、绝缘子串开口销子、弹簧销子是否齐全完好。
3、绝缘子有无闪络、裂纹或硬伤等痕迹。
4、检查导、地线因振动产生的磨损、断股。
5、护线条的卡箍有无松动或磨损导线。
6、检查绝缘子串的连接金具有无锈蚀、是否完好。
7、瓷横担用绑线固定的导线是否完好可靠。
1、进入现场,全体工作人员戴安全帽,杆上作业人员必须系合格的安全带、保护绳。
2、登杆前,应先检查登杆工具是否完整可靠,核对杆塔名称,同时检查杆塔四方拉线和杆根是否牢固。攀登脚钉时,应检查脚钉是否牢固。
3、工作前先验电,再在工作地段两端挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂临时接地线。
4、在挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线应连接可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。
5、当工作成员站在绝缘子串上工作时,安全带应系在绝缘子串上,保护绳系在主材上。同时检查扣环是否扣牢。
6、清扫及检查耐张跳线绝缘子时,应使用经试验合格的梯子,并牢固绑扎在杆塔横担或地线支架上。
以上就是停电登杆带电部位的主要检查项目,以及停电登杆的安全注意事项,希望对大家有所帮助。