【一些水电工施工标准_水电工现场施工标准规范】
水电工施工标准有哪些?
5.4.1 工作必须规范化,除原混凝土顶面外所有电路必须穿管,不得将管与管浮接(未加直接头或直接不牢)遇有拐弯处必须加弯头或使用弯管簧,悬空吊顶需用硬质PVC管,遇有灯位处需有接线盒或分线盒。特别注意管与线盒接头处必须用锁紧罗扣连接牢固
5.4.2 施工现场,不得有线头裸露,必须做好安全防护,禁止将灯线直碰照明,使用电动工具时所有电器需有插头,严禁将线头直接插入插座。(相关阅读:水电工工作流程 水电工装修知识 家装水电工程施工工艺标准 )
5.4.3 所改电路,穿管线必须整线,接头要绕接牢固,吊顶走线封板之前,必须按预设电路通电检验。动力线要测试是否正常,灯线要执行火线进开关。动力线要执行左零右火〈红〉上接地〈双色或黄〉的规则。
5.4.4 水路改动时,如为镀锌管接头处需用麻各厚油处理,铝塑复合管要做到接头牢固,所有管线要做到横平坚直,如做隐蔽管线,必须加压试水4小时,确认无渗漏后方可封闭。
5.4.5 灯具安装时,凡超过3公斤重的灯具,必须用膨胀螺栓固定。规定煤气管道严禁改动。
5.4.6 在每一户水电工程项目结束后同要求与客户一起测试隐蔽工程及工作量并予以签字。
【水电工岗位职责_水电工施工标准要求】
1.协助工程经理开展工作,贯彻执行经理下达的各项指示。
2.制定供电系统的最佳运作方案,报上级审批后组织贯彻实施,保证设备24小时正常运行,出现故障能立即排除;出现紧急停电时,应能随时启动柴油发电机,在5分钟内将发电机电源送至用电设备。
3.负责供电系统的维保操作及制订供电设备的大、中、小修计划。
4.根据系统运行情况进行必要的技术改造,制定切实可行的节约能源措施,并保证实施,使供电方案为最优。
5.负责大厦系统业户二次装修工程的监管工作。
6.完成上级交办的其他工作。
【现场施工标准大全】
现场施工标准?
施工标准
室内装修工程从签订合同后开始施工,工程项目分为拆除改建、水电路改造、墙地面铺贴、木制作、油漆制作、安装设施、室内清洁等分项,根据每项不同的要求,制定一个基本的施工标准:
一、拆除改建:
1,此项工程主要表现为对原有土建的墙体因设计方案的要求进行拆除,以满足使用功能需要,在拆除中主要为非承重墙、简单隔墙、空心墙等墙体。
2,对一些原有土建设施的附加处理如下水立管包起来。【一些水电工施工标准_水电工现场施工标准规范】
3,在做此项工程时,首先应对一些设施如:水、电、路、管线、防水层的保护,以避免遭到破坏,而且包管时使用轻钢龙骨、水泥压力板、钢网,最后挂浆,钢丝网应便用网眼间距为10-15mm,钢丝直径2mm的钢网,轻钢龙骨使用国标,挂浆应达到3cm厚,才可贴砖。
二、水路改造:
1,首先改造水管线(上水)应使用目前市场上的价格便宜但施工质量好的PP-R管。
2,PP-R管无毒,卫生干净,耐压强度大,保温性好。
3,给水管道应采用通水试验,一般民用{六层住宅}建筑水管压力承载2kg,应检查出渗漏处。
4,管道铺设应横平竖直,管道终端10cm应设置关卡,管道必须牢固不能松动。
5,管道与管道,阀门连接处应严密,管道采用热溶连接。
6,各类阀门安装位置应符合设计要求与功能要求。
7,阀门、水龙头安装位置应端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。水表,阀门处于相对隐蔽的位置,应留有检查装置。
8,在使用PP-r管热溶接时,热容器的温度应保持在260摄氏度,以求无渗水现象。
9,下水改造使用专用的PVC胶,一般不要远离原有的下水口。如要应从改动位置向原有位置放坡度,便于下水通畅的流入下水主管道。
三、电路布排施工:
1,安敷的电线必须采用pvc套管敷设,电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定。
2,吊平顶时电器配管,不得将配管固定在平顶的吊筋或龙骨上。
3,开关、插座要有暗盒,暗盒表面平整,外观完好,安装牢固。
4,插座离地面一般为30cm,不应低与20cm.开关一般距地130cm,安装时应考虑使用方便。
5,穿管敷线的管内导线的截面积之和不应超过管内直径面积的40%,管内不的有接头和扭接。
6,电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应>300mm,交叉间距>100mm.
7,电源线的火、零、地三线应分别用两根一色线,一根双色线,禁止使用花线做火线。当电源线需进行分支时,应使用分线盒。【一些水电工施工标准_水电工现场施工标准规范】
8,pvc管作为阻燃管,其穿线数量是一定的,即20mm的pvc管内可穿入4根电源线:16mm的pvc管内可穿入3根电源线,多穿入会影响电源线路的正常工作,pvc管要求连接牢固,无缝隙存在。房屋顶部布置pvc管时,应将pvc管与墙顶固定:pvc管入线时,应与线盒用锁扣连接。
9,强弱电线不可在同一pvc管内布置,减少它们之间的电源干扰。尤其是通讯线,信号线布线线型流畅,取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30m,否则应加装过路盒。与电力线,金属给水管的间距应不小于500mm,与金属排水管,热水管的平行间距不小于1000mm.
有关家装水电工程施工工艺标准,家装水电工程的标准施工工艺的10项标准,包括选用86型开关插座底盒,线管入底盒配锁扣,给水管内丝弯头固定时使用内丝弯固定器定位等水电工程施工工艺标准。....
【不同地区水电工工资收入多少(水电工薪水对比)】不同地区水电工工资收入多少?水电工工资对比一:武汉水电工一般多少工资在工地水电工,水电安装新手现在日薪至少在120元....
四、防水工程:
1、室内装饰防水工程可根据材料分为防水卷材和聚胺脂防水涂料两种。
2、聚胺脂防水涂料确定一个好厂家,好品牌,质量好的产品。
3、在做防水时先将地、墙面做一层或平层,用水泥沙浆或水不漏进行压光找平处理,并且向下水口给予2%的坡度,在做好后再用聚胺脂的防水涂料满涂2-3遍。
4、在涂刷时,自找平层向墙面返高300mm,有防火墙体要求和淋浴区应返高1800mm,以确保使用不漏水要求。
5、施工中改水路管线的墙面开槽后应用防水涂料涂刷两遍做防水处理,在贴墙面砖前应对防水地面做保护处理,使用水不漏干洒在防水层面上或使用包装纸箱放在上面。
6、墙地面铺贴完毕后,使用CB防水剂用小刷对每一个砖缝涂刷,四角边用玻璃胶打封,这样能更好的防止客户使用水时渗漏下去。
7、做好防水层后,根据材料施工条件等其干透后做防水闭水试验,放水时水面离最高点应有200m放水时间最少24小时
五、墙地面铺贴工程
1、此项工程主要为铺贴瓷砖。
2、根据此项工程具体可划分为基层处理、选材、辅料、施工方法、最后收尾处理。
3、基层处理现在的施工项目基层可分为毛面基层、光面基层、拆除后基层3种情况,毛面基层不需做其他处理,只要在铺贴前用水将基层浸泡一阵,光面基层在施工前需将原面做凿毛处理,在浸水才可贴砖。拆除后基层因其拆除时遗留原结构层应尽量清理干净,再浸水才可施工。
4、建材首先是对瓷砖的选择,要使用的材料应花色规格一致,边角无损伤,表面平整完好,才符合施工要求。(电工天下 整理 转载注明出处:www.dgjs123.com)
5、辅料包括水泥、沙子、勾缝剂等材料,水泥使用应用目前国家公布标准325#水泥(425#),沙子是经过筛选过的水洗沙,水泥沙浆比例应按照1∶2.5比例配比施工。
6、施工方法:铺贴前将干净的砖放入水中浸2小时以上,待表面凉干后方可使用,将选好的砖应做一下预排,以便砖缝能够控制均匀,在同一墙面上的横竖排列,不应有一行非整砖,非整砖应放在次要部位及阴角处,在贴好每一块后应将四边平整,缝隙一致做到。对于贴完后的砖,其空鼓砖应敲下来重新更换。
7、在铺贴室内大地砖,应首先浸泡地面,放墙面水平线,定十字水平线,才可以进行施工。
8、最后一步是在墙地砖铺贴完后,使用白水泥或专业勾缝剂将砖缝沟好。
六、木制作工程
1、符合图纸、预算要求。
2、吊顶(石膏板)工程在施工中首先木龙骨使用加四木方,木方子含水率按国家标准10-12%控制施工。
3、根据吊顶设计标高在四周墙上弹线,其水平允许偏差±5mm,边龙骨就固定在四周墙上,平顶中间部分应起拱,次龙骨的宽度应不小于40mm,在龙骨安装后应检查其是否牢固可靠,固定石膏板的次龙骨间距不应大于600mm.
4、在安装石膏板时,使用标准9mm厚石膏板,采用钉固法,螺钉与板边距离不小于15mm,螺钉间距以150-170mm均匀布置,并与板面垂直,钉头嵌入石膏板深度以0.5-1mm为标准,钉帽刷防锈漆,并用腻子抹平,安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得接缝在同一龙骨、石膏板与龙骨固定,应从一块板中间向四边固定,不得多点同时作业。
5、在做木制作(门套、暖气罩、柜子、木制顶线)时,首先应符合设计预算的要求,墙体固定时应采用木固定法固定门柜,使用木工板打底找平,上覆中密度板,再用乳胶粘贴面板,面板钉固时,钉距为8-12cm,钉长20-30cm,钉帽进入板面0.5-1mm,钉眼用油腻子补平,在施工中应保持门柜与门套的垂直与平整。
6、门的制作:门的厚度一般为4cm左右,中间为木工板,双面开变形槽同乳胶漆粘和,面板为中密度板上贴饰面胶合板,用胶合成压制3天后可以使用做下步工作,根据公司木的工艺,带有玻璃造型的门,再收口玻璃时板线边与饰面板边有一个3mm-5mm的直槽。
7、柜子制作:柜子的骨架根据图纸的尺寸,方案制作,骨架多使用木工板、中密度板、双面板(厚度因控制在12cm以上)内部用白乳胶贴饰面板,外贴主饰面板,板口使用收口线条处理柜门使用福人中纤板双面开变形槽,白乳胶粘面板压制。
8、细木制作要求施工选料,做工精细,一些专用线条应考虑其施工后的质量是否存在问题。
七、裱糊工程:
1、纸放入水平浸泡数分钟,在基层或壁纸背面刷胶粘剂,第一幅壁纸和墙布裱裱糊前应将基层表面的污垢、尘土清除干净,泛碱部位使用P%的醋酸中和情况,不得有麻点、砂粒和裂痕,阴阳角顺直。
2、裱糊前应使用白乳胶涂刷基层,再使用腻子打基层,找平打磨平整后,用清漆涂刷做为底胶,才可裱糊。
3、将壁糊前,先弹垂直线,作为裱糊准线,裱糊时,赶压气泡将多余的胶接剂和空气赶出、赶平。
4、接缝横平竖直,将花纹、图案都对吻合,阴角处搭接,阳角处不能接缝。
八、油漆制作涂饰工程:
1、基层处理:首先基层刮满腻子,但对裂缝的墙面应用的确良布刷胶贴实,再刮腻子,砂纸磨平抛光,表面应平整光滑,线角顺直。(墙面基层)
2、纸面石膏板基层,应按要求对板缝,钉眼边行处理后,满刮腻子,砂纸打光磨平。
3、木制基层表面应平整光滑、干净、颜色一致,表面无裂缝,残缺现象。
4、在滚涂墙顶漆时,多为用刷子、毛滚子,进行施工,使用刷子应选用质量好的羊毛刷施工,毛滚子在大面积使用时非常方便,但在上下口、阴角处应用羊毛刷进行施工。
5、饰面板刷清漆:首先对钉子眼用带色的油腻子填补修平,刷清漆是每刷一便漆,针对局部进行修色对打磨处理,直到色调统一后,再做面漆,最后用高密度砂纸打磨抛光。
6、刷调和漆(聚胺脂):先满刷清油一遍,等漆膜干后用油腻子将钉眼、裂缝、残缺处刮满修平,干后打磨光滑,再刷调和漆,每遍后应用砂纸打磨,以保证此时漆膜表面平整,光滑。
7、对于新疆独特的气候及施工不一样,墙体有泛碱的现象,对其应先用3%的草酸清洗,完后用清水冲刷干净或可在基层上满刷一遍,墙面封闭底漆,干后可刮腻子,打磨平整、光滑后涂刷面层涂料。
8、对于墙面刮完腻子后,打磨时最好使用专用工具,不可以用手打磨,否则会打磨的不平整,打磨时用力均匀不要磨透露底。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。