5、三极联动调整
三极联动的调整,必须以隔离开关的接线板均承受正常母线拉力的条件下进行,否则,当母线连接好之后,需要进行重新调整。
操作极调整好后,使三极均处于合闸状态,连接好水平连杆后,进行三极联动操作,分、合一次,观察其余两极分、合闸是否到位。三极联动调整时,应以三极合闸同期性为标准,调整方法是当任一极的触头与触指刚接触时,测量另外两极触头与触指之间的距离,通过调整交叉连杆的长度改变。
若同期调整好后,分合闸不到位,同期调整采用“折中法”即取偏大与偏小的中间值,向中间值调整,但是要满足设备出厂同期值的标准要求。会出现下面几种情况(现以操作极为A相说明)。
(1)三极同期但均分合闸不到位,可以适当调整操动拐臂的长度。
(2)三极不同期但分合闸均到位,通过调整交叉连杆折中调整同期,使之满足标准要求。
(3)A、B相同期与C相不同期、但分合闸到位,调整C相交叉连杆。
(4)B、C相同期与A相不同期、但分合闸到位,调整A相交叉连杆。
(5)A、C相同期与B相不同期、但分合闸到位,调整B相交叉连杆。
(6)三相同期,A、B相分合闸不到位,调整AB极间水平连杆使之到位或调整C相交叉连杆使C相不到位程度同A、B相,再调整操动拐臂的长度。
(7)三相同期,B、C相分合不闸到位,调整BC极间水平连杆使之到位或调整A相交叉连杆使A相不到位程度同B、C相,再调整操动拐臂的长度。
(8)三相同期,A、C相分合闸不到位,调整AB、BC极间水平连杆使之到位或调整B相交叉连杆使B相不到位程度同A、C相,再调整操动拐臂的长度。
(9)最不好的一种情况,即三相既不同期也不到位,就要通过调整水平连杆、交叉连杆及操动拐臂综合调整,遵循折中的方法使之满足要求。
可见,三极联动的调整原则是,保证同期符合要求,合闸时能够合正,分闸时满足断口距离尺寸的规定。一般地,上述三者之间存在矛盾时,在保证分闸断口距离的前提下,优先牺牲分闸距离。(注意:交叉连杆及水平连杆两端的正反螺纹,调节时应尽可能使两端外露的螺纹长度相同)
6、分、合闸定位螺钉的调整
三极联动调整后,将交叉连杆及水平连杆的背螺帽背紧,调整分、合闸定位螺钉与挡板之间的间隙为1~3mm。