有关电力操作箱的使用方法,电力操作箱在使用前,以及开箱验收时,使用过程中与使用完毕后,需要注意的问题有哪些,如何对电力操作箱进行日常维护,一起来了解下。
1、开箱验收时,检查主控回路接线是否松动,调压器电刷是否接触良好。
2、长期不用时,使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻,其阻值不低于0.5MΩ。
3、电源电压应符合箱(台)铭牌上的输入电压值。
4、本箱(台)设有过电流保护,出厂已调整为额定电流的80%。用于小负载时,应根据被试品的额定容量电流重新设定。
5、使用完毕后,应关好箱(台)门盖,以保持箱(台)内部清洁。
在操作前根据不同被试品的容量、电压等级,先计算好最大工作电流,并调整电流保护器。
1、连接电源(箱式为插座式电源,台式为接线柱式电源),并将调压器手柄旋至零位处,零位开关闭合,零位指示灯(黄灯)亮,(也称调压器零位输出状态指示);
2、按下启动按钮(绿色),接触器吸合,调压器受电,同时工作指示灯(红灯)亮,并发出警报声(警报声随调压器离开零位后,报警声光才能停止);
3、顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄,并密切注视仪表读数,当升到所需高压电压值时,应停止旋转手炳,并及时按下计时按钮(黄色),此时,数显时间继电器顺计时显示时间(计时单位为“s”,秒),当到达设定的时间,控制箱(台)内发出声光报警,及时将调压器手柄反方向旋转,直至调压器回零为止,解除计时按钮。
4、在升压或耐压试验过程中,如出现短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器保护跳闸,调压器自动断电,表示被试品不合格,此时应将调压器回零,切断电源,检查被试品。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。