如何做好绝缘油介电强度测试,需要检测的内容有哪些,这里说一说绝缘油介电强度进行的四项测试内容,包括清洗绝缘油的油杯、油样处理等测试内容,供大家参考。
1、清洗油杯
长期未用的油杯需先用汽油、苯或四录化碳洗净后烘干,洗涤时用洁净的丝绢而不得用布和棉纱。
常用油杯使用前,需要用试验油冲洗两次以上。
使用前检查电极间的距离为2.5mm。油杯上加玻璃盖,试验温度15-25°C,湿度不大于75%。
2、油样处理
试油应在密封状态下静置一段时间,将试验油沿油杯壁徐徐注入油杯,盖上玻璃盖静置10min。
3、加压试验
加压须从零加压,升压速度约为2KV/s,至油隙击穿,并记录击穿电压值,重复6次,取平均值为测定值(第一次不计算在内)。
4、击穿时的电流限制
为减少油击穿后产生碳粒,击穿时电流限制在10mA左右。每次击穿后对电极间的油进行充分搅拌,并静置5mini后再重复试验。
附,绝缘油介电强度测试仪检定规程
绝缘油介电强度测试仪检定规程:
DL/T 846.7-2004 《高电压测试设备通用技术条件 第7部分:绝缘油介电强度测试仪》
GB/T 507-1986 《绝缘油介电强度测定法》
DL 429.9-1991 《电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法》
DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》
一、用途与特点
本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。
主要性能特点:
1.本仪器设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。
2.采用了微型TPU-A面板式打印机,自动一次性打印输出。
3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置时间、声控光控提醒一次性连续打印。
4.本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
二、技术规格:
1、工作电源:AC 220V ±10%、50Hz ±5%
2、测量范围:AC 0-80kV
3、限定电流:5mA
4、测量准确度:1.5%
5、调压速度:2.5kV/S±10%
6、预定设置:次数1—9
搅拌时间0—1分39秒,静置时间0—10分39秒。
7、使用条件:环境温度5℃—35℃,相对温度≤75%。
8、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
9、体积:415×315×315mm3
10、重量:28kg