保护动作的处理:发动机差动保护动作现象与处理
保护动作处理:
(1) 根据保护动作情况、信号、仪表指(2) 示等,(3) 判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。
(4) 断开失压的母线上各分路开关,(5) 并检查确已断开。
(6) 断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。
(7) 检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(8) 检查失压母线连接的设备(9) 有无异常。
(10) 如检查出故障点,(11) 则应对其它正常设备(12) 恢复(13) 运行,同(14) 时应将故障点隔离,(15) 恢复(16) 主变运行。
(17) 将检查结果报告调度及分局,(18) 并做好记录。发电机差动保护动作的现象与处理方法
发电机差动保护动作的现象:
1)发电机各仪表发生剧烈的摆动冲击,机组有冲击声音,发电机内部可能有短路弧光或冒烟着火;
2)发电机断路器及灭磁开关跳闸(红灯熄、绿灯亮),上位机“()#机组差动保护动作”光字灯亮,简报窗口弹出“()#机组差动保护动作”;
3)上位机及机组LCU上的各电气参数为零,机组自动停下。
发电机差动保护动作的处理方法:
1)监视机组自动停机过程,若自动停机不灵,立即手动解列停机;
2)详细检查发电机内部及差动保护范围内所有设备有无损坏或短路痕迹,如发现设备损坏应报告站长,通知检修人员处理 ,如发电机已着火,应按发电机着火处理,并同时报告站长;
3)如未发现明显异常情况,断开主机隔离开关,查明差动保护动作原因,检查保护装置动作是否正确,测量静子回路绝缘电阻,如绝缘电阻合格,请示站长同意,可将发电机由零升压至额定,严密监视各表计及参数正常后并入系统带负荷运行。