值班电工岗位职责与工作内容

作者:老电工时间:2017-03-10 11:46:58

值班电工岗位职责与工作内容

一、值班电工的工作内容

1、巡视检查变配电室及所辖区域的电气设备、电气线路、避雷装置、接地装置的运行状态及周围环境是否正常。

2、抄录运行中的有关数据,记录巡视检查中发现的问题及操作检修记录,交班备忘录等。

3、根据命令进行倒闸操作、限电或分配负荷,其中包括拉开或合上相应的操作回路,改变继保装置或自动装置的定值,以及检查设备绝缘。

4、处理变配电室内的事故,以及车间、工作间、其他低压用电设备的故障。

5、设备不停电只能进行以下操作:抄录带电设备的铭牌;用钳形表测量电流,用红外线测温仪测量温度;变压器取油样;变压器油位指示计和基础的小修;低压设备的一般检修工作。

6、变配电室进行停电检修或安装工作时,值班人员应负责完成有关技术安全措施设置的工作,并向作业人员指明停电范围、作业范围、带电设备所在的位置,并设立临时围栏、悬挂警示牌。

7、在发生严重威胁设备或安全的紧急情况下,应立即断开有关设备的电源,操作后立即报告上级,并将详细情况记入值班记录,与供电部门有调度协议的,应立即通知供电部门。

8、变配电室停电后,参与电气设备的检修工作、预防性试验、继电保护装置及自动装置的调试整定和接地电阻的测量工作。

9、变配电室停电后,协助安装人员进行调试,并提供有关技术资料和数据。

10、变配电室的安全防盗、防洪防水工作。

12、值班时应注意的事项

(1)单人值班时,不应进行高压设备清扫或检修工作,不能进行装设接地工作。

(2)高压室的钥匙至少应有三把,由值班负责人保管,按值班交接。其中一把供紧急时使用,另一把可借给单独巡视的人员或电气工作负责人使用,但必须登记,当日交回。

(3)禁止用手触摸带电设备的绝缘物和绝缘部分。

(4)电源停电后,由于随时有未经事先通知而突然来电的可能,因此在未断开有关电源开关和为做好安全措施前,不应触及设备。

(5)事故发生后,为找出原因及未进行妥善处理时,不应恢复正常运行。

(6)值班时,个人的任何行为必须遵守规章制度及操作规程。

什么是值班电工?

值班电工:

一、负责变配电房值班室运行工作,严格遵守输码电各项制度和规定。确保设备人身安全。

二、负责管辖范围内所有照明,线路和灯具的日常管理和维修工作,按规定时间管制公共场所的灯光照明。

三、根据月、季、年度计划定期检查线路,开关和代表以及发现机组,认真填写值班日记和工作日报表。

四、熟炼掌握公司停电状态的应急,发电措施,供电方式,线路走向等设备技术性能和实际操作方法,保证公司供电连续性和可靠性。

五、做好线路防火工作,严格控制线路负荷,发现不正常状态必须找出原因并加以纠正。

六、做好设备保养,使设备经常处于良好的技术状态,做到三干净(A设备干净;B机房干净;C工作场地干净)四不漏(A不漏电;B不漏水;C不漏油;D不漏气)五良好(A;使用性能良好;B密封良好;C润滑良好;D坚固良好;E调整良好)

七、严格执行岗位责任制,服从领导工作安排,按时完成领导分配的各项工作任务。

职责一:高配值班电工岗位工作职责

1、工作时间:四班三运转。

2、负责配电房高、低压配电的操作工作。

3、熟悉各种设备的使用情况,负责对各种设备的维护工作,能妥善处理电气设备运行中的突发事件,并及时清理现场。

4、负责配电房的卫生保洁工作。

5、做好值班和维修记录。

6、严格执行交接班制度。

7、必须持有电工高压值班证,具有一定的设备操作知识和技能。

8、具有较好的工作主动性和自觉性,能不断钻研业务,确保设备维护质量和安全运行无事故。

9、负责新学生公寓的高压室巡检等事宜。

10、根据工作表现、工作需要水电工与高配值班电工可随时换岗,服从安排。

11、完成领导交办的其他任务。

职责二:值班电工岗位职责

1、值班期间,遇到停电时,应马上将停电原因报物业服务值班室,提醒值班人员及时做出相应公示,然后通知工程部门经理。

2、负责责任区域内配电、供水设备设施的运行管理,定期完成设备的保养,保持设备清洁、无锈蚀。

3、值班期间不准喝酒,不准拨打私人电话。不得擅自离岗,不得睡觉、不得会见、接待私人亲友。

4、配合抢修人员及时准确的排除故障,并监督提示抢修人员必须严格遵守安全操作规则,确保不发生任何安全事故。

5、值班期间如遇到小区发生火灾或危及人身安全的事件发生,应按应急处理预案及时关闭相应区域电源,待危险排除后,确认系统安全后,方可恢复正常供电。

6、值班工负责本区域周边内的卫生清扫。

7、值班期间注意防火防盗。

8、完成工程运行保障主管交办的其它工作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢