有关直流屏交流进线电流的计算方法,如何计算直流屏交流进线的电流大小,可以根据直流屏的充电电流来计算,知道交流最大功率了,就能知道每相的电流。
根据直流屏的充电电流来计算 ,比如充点模块单个是10A ,以(2+1)的配模块方式 ,假如直流电压是220V,那么功率是 30A*220V=6600W,则交流电流是 6600/380=17.36A的电流。
比如220V10A的模块共计3台,那么3台总共的交流输入功率是286V×30A×1.25(交直流转换系数)=10725W,其中286V是模块输出的最高电压,30A是模块组的额定电流(一般10A的模块可以输出其额定电流的110%,但是在做检测的不作为检测项目),知道交流最大功率了,就能知道每相的电流了是10725÷380÷1.732=16.30(A)。
但是,在选择交流进线开关时,要放大一个系数1.732,就可以选择一个合适的断路器了。