带电作业工作票制度与其它工作制度
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:16 作者:老电工手机版>>
有关有关带电作业工作票制度与其它工作制度,包括工作票制度,工作监护制度,以及工作间断和终结制度等,在日常的带电作业过程中,这些工作制度至关重要。
带电作业的工作制度
1、工作票制度
(1)配电带电作业应按《工作票、操作票制度实施细则》的有关规定,填写带电作业第二种工作票。
工作票由工作负责人按票面要求逐项填写。字迹应正确清楚,不得任意涂改,经工作票签发人员审核签字后生效。
(2)工作票的有效时间以批准检修期为限,工作终结后,工作负责人应签署“已执行完毕”,并存档6个月备查。
(3)工作票签发人应由有丰富带电作业经验,具有一定理论知识,熟悉人员、设备、配电网络,熟悉《电业安全工作规程》和本导则。经考试合格并经本单位领导批准的人员担任。工作票签发人员不得同时兼任现场作业的工作负责人。
(4)每次作业前全体作业人员应在现场列队,由工作负责人宣读工作票,布置工作任务,进行人员分工,交代安全技术措施、现场施工作业程序及配合等,并认真检查有关的工具、材料,备齐合格后开始工作。
2、工作监护制度
(1)配电带电作业必须有专人监护,工作负责人(监护人)必须始终在工作现场行使监护职责,对作业人员的作业方式、步骤进行监护,及时纠正不安全的动作,监护人不得擅离岗位或兼任其他工作。
(2)工作负责人因故必须离开岗位时,可交给有资格担任监护的人员负责,但必须将现场情况、安全措施和工作任务交代清楚。
3、工作间断和终结制度
(1)配电带电作业过程中,可能因故需临时间断,在间断期间,工作现场的带电工具和器材应可靠固定,并保持安全隔离和派专人看守。
(2)间断工作恢复以前,必须检查一切工具、器材和设备,经查明确定安全可靠后才能重新工作。
(3)每项作业结束后,应仔细清理工作现场,工作负责人应严格检查设备上有无工具和材料遗留,设备是否回复工作状态。
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:带电作业班需具备的资料有哪些?
- 下一篇:带电作业班基础资料管理的主要内容