有关地电位带电作业的基本要求与作业示意图,带电作业满足的基本要求,流经人体的电流不超过人体的感知水平1毫安,地电位作业的示意图及等值电路,通过人体的电流有两个回路。
一、带电作业的基本要求
电对人体发生危害作用有两种,一种是在人体的不同部位同时接触了有电位差的带电体(如相与相之间或相对地之间)发生的;另一种是在人体接近,但尚未接触高压带电体时发生的。
前者是电路中电流引起的;后者则是空间电场引起的。
为何带电作业人员可以在运行的电气设备上安全工作,甚至直接接触高达几十万伏电压的带电体而不遭受触电伤害?
需要了解并掌握带电作业的基本工作原理。
要做到带电作业时不仅能保证人身没有触电伤害的危险,而且也能保证带电作业人员没有任何不舒服的感觉,就必须满足以下三条基本要求:
1、流经人体的电流不超过人体的感知水平1毫安(1000微安);
2、人体体表场强不超过人的感知水平2.4kV/cm;
3、保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。
二、地电位作业的示意图
地电位作业的示意图及等值电路,操作人员站在地面或杆塔横担上,通过绝缘杆接触带电体。
通过人体的电流有两个回路:
1、泄漏电流(IR)回路:带电体 绝缘操作杆 人体大地;
2、电容电流(IC)回路:带电体空气(绝缘体)人体(地电位);
两个回路的电流都经过人体流入大地。
电容电流回路不单纯是工作相导线有,其它两相导线对人体也有,但距离较远,电容电流更小,可将其它两相导线的作用忽略不计。
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:地电位作业的正确方法
- 下一篇:带电作业的必要条件及带电作业的四种类型