2017年低压电工试题库A卷含答案

作者:老电工时间:2022-07-29 05:55:14

分享一份低压电工试题,是低压电工证考试的模拟仿真试题,包括选择题,填空题与判断题等,2017低压电工试题库A卷含答案,需要的朋友参考下。

低压电工试题A卷

一、选择题(50题)

1、不属于电气图的是(C)。A、变电所一次接线图B、变电所一次设备位置图C、变电所土建位置图D、变电所二次接线图

2、不属于电气图的是(D)。A、电气原理图B、电气展开线路图C、电气安装线路图D、土建施工图

3、收音机的印刷电路板上标注的是(C)。A、电气原理图B、电气展开图C、电气安装图D、电气控制图

4、变电所二次回路编号原则是(C)。A、随意性原则B、从左到右,从上到下原则C、等电位原则D、同元件一致原则

5、电气图中,断路器的符号是(D)。A、KB、DC、LD、DL

6、电气图中,符号YH表示(B)。A、电压回路B、电压互感器C、电流回路D、电流互感器

7、同一温度下,相同规格的四段导线,(A)导线的电阻值最小。A、银B、铜C、铝D、铁

8、电感的国际单位是(C)。A、法拉(F)B、欧姆(Ω)C、亨利(H)D、瓦特(W)

9、磁场中产生感应电动势的条件是(B)。A、磁通量不变B、磁通量变化C、电流恒定D、磁通量为零

10、直流电的频率是(A)Hz。A、0B、50C、60D、100

11、直流电的功率因数为(B)。A、0B、1C、≧0D、≦1

12、正弦交流电的(C)不随时间按一定规律作周期性的变化。

A、电压、电流的大小B、电动势、电压、电流的大小和方向C、频率D、电动势、电压、电流的大小

13、正弦交流电的三要素是(B)。A、电压、电流、频率B、最大值、周期、初相位

C、周期、频率、角频率D、瞬时值、最大值、有效值

14、频率为50Hz的交流电其周期为(B)s。A、0、01B、0、02C、0、5D、0、2

15、我国交流电的频率是(B)Hz。A、0B、50C、60D、100

16、某一交流电周期为0、001s,其频率为(C)Hz。A、0、001B、100C、1000D、50

17、220V单相正弦交流电是指其电压(A)为220V。A、有效值B、最大值C、瞬时值D、平均值

18、交流电气设备的绝缘主要考虑的是交流电的(B)。A、平均值B、最大值C、有效值D、瞬时值

19、交流机电产品铭牌上的额定值是指交流电的(A)。A、有效值B、瞬时值C、最大值D、平均值

20、已知正弦电压u=311(sin314t)V,当t=0、01s,电压的瞬时值为(A)V。A、0B、311C、314D、220

21、从正弦交流电的解析表达式中可以看出交流电的(A)。A、最大值B、功率C、电量D、单位

22、相量图是旋转相量把几个(B)的交流电画在同一坐标中。A、不同频率B、同频率C、同效率D、不同频率

23、已知工频正弦交流电电流的有效值为1A,初相角为0,则该电流的解析表达式为(D)。A、B、C、D、

24、电功率的单位是(A)。A、瓦特(W)B、伏特(V)C、焦耳(J)D、千瓦?时(kW?h)

25、电功率是指(C)所做的功。A、电流B、电压C、电流在单位时间内D、电压在单位时间内

26、变压器的额定容量是指变压器的(C)。A、有功功率B、无功功率C、视在功率D、总功率

27、阻抗的单位是(D)。A、亨利(H)B、法拉(F)C、瓦特(W)D、欧姆(Ω)

28、纯电感电路中,电感的感抗大小(C)。

A、与通过线圈的电流成正比B、与线圈两端电压成正比C、与交流电的频率和线圈本身的电感成正比D、与交流电频率和线圈本身电感成反比

29、电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机的(A)。A、有功功率B、无功功率C、视在功率D、总功率

30、在纯电感电路中,线圈的外加电压和自感电动势(A)。A、大小相等、方向相反B、大小相等、方向相同C、大小不等、方向相反C、大小不等、方向相同

31、在高空线路上作业时,安全带正确使用方法是(C)。A、放在腰部B、放在胸部C、放在腰、臀之间D、放在臀部

32、高压验电器一般要求(B)个月做绝缘试验一次。

A、3B、6C、9D、12

33、在对10KV高压验电器进行工频交流耐压试验时,一般在验电器的接触端和电容器手柄间加工频电压(C)KV。

A、10B、20C、25D、35

34、6KV验电器支持部分交流耐压试验标准是(D)KV。

A、6B、10C、30D、40

35、线圈自感系数的大小与(D)无关。

A、线圈的匝数B、线圈的几何形状C、周围介质的导磁系数D、周围环境温度

36、互感系数与两个线圈的(D)无关。

A、匝数B、几何形状C、相对位置D、周围环境温度

37、变压器铁芯叠片间互相绝缘是为了降低变压器的(D)损耗。

A、无功B、空载C、短路D、涡流

38、不属于纯电阻器件的是(B)。

A、白炽灯B、日光灯C、电炉D、变阻器

39、纯电阻电路的功率因数为(B)。

A、零B、1C、大于1D、小于1

40、在纯电阻元件中,流过的正弦电流与电压的关系是(A)。A、同频率,同相位B、同频率,不同相位C、同频率、电流相位超前D、同频率,电流相位滞后电压

低压电工试题库A卷含答案-第二部分

41、无功功率的单位是(B)。

A、WB、varC、kW?hD、kvar?h

42、绝缘靴的检验周期为(C)。

A、3个月B、6个月C、1年D、3年

43、高压绝缘杆的检验周期为(C)。

A、3个月B、6个月C、1年D、3年

44、高压绝缘杆耐压试验持续周期为(C)min。

A、1B、3C、5D、10

45、35KV绝缘杆耐压试验标准是(C)。A、40KVB、60KVC、三倍线电压D、五倍线电压

二、填空题(40题)

1、在直流电路中电流和电压的大小和方向都不随时间变化。

2、在交流电路中电流和电压的大小和方向都随时间做_周期性_________变化,这样的电流、电压分别称做交变电流、交变电压,统称为__交流电_____。

3、随时间按正弦规律变化交流电称为正弦交流电。

4、交流电的电流或电压在变化过程中的任一瞬间,都有确定的大小和方向,叫做交流电该时刻的瞬时值,分别用小写字母iu表示。

5、在正弦交流电压的波形图坐标系中,横坐标表示时间,纵坐标表示电压瞬时值。

6、在正弦电路中,用小写字母如i、u等表示瞬时值,用大写字母如I、U等表示有效值、

7、交流电在单位时间内(1秒)完成周期性变化的次数叫做__频率____;完成一次周期性变化所用的时间叫做__周期___。

8、周期用字母__T___表示,单位是__S___。t

9、频率用字母___f__表示,单位是__Hz___。

10、1MHz=106Hz1KHz=103Hz、

11、三相电源的三相绕组未端联接成一个公共端点叫做_中性点___用字母_N__表示,

12、三相电源的三相绕组未端联接成一个公共端,从该点引出的导线叫做__中性线___,用颜色_黑色或白色___表示。

13、三相电源的中线一般是接地的,所以中线又称__地___线。三相电源三相绕组的首端引出的三根导线叫做___相__线。

14、三相四线制的_相电压____和___线电压都是对称。

15、三相四线制的线电压是相电压的__3___倍,线电压的相位超前相应的相电压__π/6_

16、对称三相电动势有效值相等,频率相同,各相之间的相位差为2π/3

17、变压器是根据电磁感应原理制成的,它主要由_铁心和__绕组_组成、

18、三相四线制中___相线与__相___线之间的电压是线电压。

19、变压器的铁心构成电磁感应所需的___磁路,铁心常用薄的硅钢片相叠而成目的是为了减少__涡流____损耗、

20、铁心是变压器的_磁_通道、铁心多用彼此绝缘的硅钢片叠成目的是为了减小_涡流__和磁带____、

21、我国低压思念相四线制供电系统中U线=380V,U相=_220V、

22、三相电路中的三相负载可分为_对称__三相负载和__不对称三相负载良种情况、

23、变压器的主要额定值有额定容量、_初级额定电压、次级额定电压

24、一单相电动机的铭牌标明;电压220V,电压3A,功率因数0、8,这台电动机的有功功率为__660V,视在功率为__825V。

25、电动机是由_定子__和_转子_两个基本部分组成。

低压电工试题库A卷含答案-第三部分

26、电动机的定子是由铁心、定子绕组、和_机座_组成。

27、电动机的转子是由转轴和风叶_车子铁心_、转子绕组成部分。

28、照明电路的负载接法为_不对称_接法,必须要用_三相四线制供电线路,中线绝不能省去。

29、变压器与电源连接的绕组称为_原____绕组,与负载联接的绕组称为力_副_____绕组,

30、变压器绕组间必须要有良好的__绝缘___,防止绕组短路。

31、自然界中的电荷只有两种,即__正电荷___和__负电荷____。

32、同种电荷互相__排斥___,异种电荷互相__吸引___。

33、电荷的多少叫电荷量,用字母表示。

34、在国际单位制中,电荷量的单位名称是库仑,用字母C表示。

35、电力线是人为地画入电场中的一系列___从正电荷出发至顺电荷终止的曲线,任何两条电力线__都不会相交。

36、电场强度是矢量,它既有大小又有方向。

37、带电体在电场中受到电场力的作用而移动时,电场力对带电体做_做功__,这说明电场具有__能量_。

38、电荷的___定向运动叫电流,电流是表示带电粒子定向运动的强弱的物理量。

39、电流的单位是安,符号为I。

40、1A=106mA1mA=10

三、判断题(20题)

1、所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√)

2、中央信号装置分为事故信号和预告信号(√)

3、事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。(√)

4、对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。(√)

5、跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。(√)

6、电气主接线图一般以单线图表示。(√)

7、瞬时电流速断是主保护。(×)

8、电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。(√)

9、接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。(√)

10、在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。(√)

低压电工试题库A卷含答案-第四部分

11、现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。(√)

12、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。(√)

13、我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。(√)

14、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U。,和不大于70%Ue。(×)

15、在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ。(√)

16、不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(×)

17、在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。(√)

18、方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。(×)

19、距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。(√)

20、在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作。(√)

四、问答题(4题)

1、继电保护的用途是什么?

答:①、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网;②、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常;③、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。

2、继电保护装置的基本原理是什么?

答:电力系统发生故障时,基本特点是电流突增,电压突降,以及电流与电压间的相位角发生变化,各种继电保护装置正是抓住了这些特点,在反应这些物理量变化的基础上,利用正常与故障,保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别来实现保护的,有反应电流升高而动作的过电流保护,有反应电压降低的低电压保护,有即反应电流又反应相角改变的过电流方向保护,还有反应电压与电流比值的距离保护等等。

3、对继电器有哪些要求?

答:①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小。

4、常用继电器有哪几种类型?

答:按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。

反应电量的种类较多一般分为:

①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。