在每一次的电气电气巡操考试题中,笔试题目考察的知识点基本都差不多,电气巡操笔试题主要考发电机,变压器,配电装置,什么电气五防等都是电工日常巡检的工作内容,电气巡操试题带答案。

电气巡操考试笔试题:

1、画出机组1单元接线图(画至400伏母线

答:

2、画出机组1直流系统图

答:

3、配电装置的检查项目及要求

答:(1)充油设备的油色、油位是否正常,无渗、漏、溢油。

(2)瓷瓶设备外壳应无裂纹、放电痕迹。

(3)设备的外壳接地装置应良好,各部件螺丝紧固,操作传动机构的销子、连杆应无断裂及脱落现象。

(4)开关、闸刀、母线接头等带电部位应无发热、变色、变形,示温片无过热熔化现象。

(5)带压力设备无泄漏,压力正常。

(6)所有运行设备无不正常的振动、晃动、放电、异声,且无焦味,电缆头无漏油。

(7)所有运行设备周围无妨碍运行中的物体,常设、监时遮栏的装设与安全规程的要求相符合。

(8)配电室、升压站内地坪,电缆盖板,门窗,屋顶照明,通风等设施完整,屋顶、墙体无渗漏、漏水及裂纹,设备名称完整、清晰,室内的消防设施和携带型接地线、标示牌等完好可用,安放规范。

4、发电机系统的检查项目及要求

答:

(1)发电机(包括出口引线处风扇)、励磁机音响正常,无金属磨擦或撞击声,无异常振动现象。

(2)励磁机外壳、门、观察孔等处密封良好,冷却器及管道无漏水现象。

(3)用频闪仪检查旋转整流器熔丝是否有熔断现象,接头是否发热,并作好记录。

(4)发电机大轴接地碳刷接触良好,无放电火花。

(5)发电机的氢、油、水系统无漏氢、漏油、漏水现象。

(6)发电机出口压变无异常音响及放电火花,接头,熔丝接触良好,无过热。

(7)发电机封闭母线外壳无发热、变形。

5、厂用变压器的容量及运行限额

答:

(1)机变、炉变、公用变、化变

额定容量:1600 kVA;

额定电压:6.3±2×2.5%/0.4kV;

额定电流:高压侧147A低压侧 2309A;

线圈温度允许:155℃;

最高温升:100k。

(2)站用变

额定容量:500 kVA;

额定电压:0.4/0.4kV;

额定电流:高压侧46A低压侧 722A;

线圈温度允许:155℃;

最高温升:100k。

(3)事故照明变

额定容量:125 kVA;

额定电压:0.4/0.4kV;

额定电流:高压侧23A低压侧 361A;

线圈温度允许:155℃;

最高温升:100k。

(4)煤变、除尘变、灰变

