首页 > 电工基础 > 电工试题

高压电工考试《安全用具及触电急救》简答题及答案

作者:老电工时间:2020-04-05 06:41:10

高压电工考试《安全用具及触电急救》简答题及答案

四、简答题

1、悬挂临时接地线时,应有哪些安全注意事项?

答:

(1)对于可能送电至停电设备的各方面(包括线路的各支路)或停电设备可能产生感应电压的,都要装设接地线。接地线应装设在工作地点可以看见的地方。接地线与带电部分的距离符合安全距离的规定。

(2)检修部分若分成几个在电气上不相连的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段分别验电并接地。

降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位悬挂接地线,其余部分不必每段都设接地线。

(3)在室内配电装置上接地线应装在未涂相色漆的地方。

(4)接地线与检修部分之间不应连接有开关或熔断器

(5)装设接地线必须先接地端,后接导体端。拆地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。

(6)接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路。

(7)接地线应用多股软裸铜导线,其截面应符合短路电流稳定的要求,但最小截面不应小于25mm。,接地线每次使用前应进行检查。禁止使用不符合规定的导线做接地线。

(8)变(配)电所内,每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。拆装接地线,应做好记录,交接班时,应交代清楚。

(9)带有电容的设备,悬挂接地线之前,应先放电。

(10)装接地线工作必须由二人进行,若变电所为单人值班时,只允许使用接地隔离开关接地。

2、变电站(所)的安全用具使用和管理有哪些规定?

答:

(1)变电站安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用。安全用具应放在安全工具柜或固定地点。

(2)绝缘用具应编号,按安规的规定,定期做试验。

(3)各种标示牌,遮栏应排列整齐,根据所需数量备足。

(4)接地线均应编号并对号存放。

3、变电站(所)的消防器具使用和管理有哪些规定?

答:

(1)消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其它使用。

(2)消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。

(3)值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。

4、变电站(所)应具备的十种记录是什么?

答:

运行日志,设备修试记录,设备缺陷记录,继电保护工作记录,开关跳闸记录,避雷器动作及雷电活动记录,蓄电池测量记录,安全及运行分析记录,培训记录,历年事故及异常记录。

5、“禁止合闸,有人工作!”的标示牌应挂在什么地方?

答:

为防止因误操作而错误地向有人工作的设备合闸送电,要求一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上。

6、“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌应挂在什么地方?

答:

在变(配)电所外线路上的工作,其控制设备(配)电所室内的,则应在控制线路的开关或隔离开关操作把手悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。标示牌的数量应与参加工作班组数相同。

7、“止步,高压危险!”的标示牌应挂在什么地方?

答:

应挂在在变(配)电所室内的设备上工作,应在工作地点旁间隔、对面间隔的遮栏上,以及禁止通行的过道上均应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,以警告检修人员不要误人带电间隔或接近带的电部分。

8、“止步,高压危险!”标示牌应挂在什么地方?

答:

应挂在在变(配)电所的室外配电装置,大多设有固定的围栏,以限制检修人员的活动范围,防止误登邻近有电设备和构架;围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,并在围栏内侧方向悬挂,字必须朝向围栏里面。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读