北京市高压电工证复审复习(选择)题及答案(4)

作者:老电工时间:2020-04-05 16:40:46


四、仪用互感器

1、两台单相JDJ—10电压互感器采用V/V形接线,可以用来测量( B )

A、三相相电压 B、三相线电压 C、三相线电压的三相相电压 D、对地电压

2、10KV电压互感器一次熔断器熔体的额定电流为( A )A。

A、0.5 B、5 C、10 D、50

3、手车式开关柜中的电压互感器一般采用(C )接线组。

A、Y/Y0——12 B、V/V C、Y,yn0 D、D,Yn11

4、下列( B )不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。

A、一次绕组相间短路 B、二次侧过负荷 C、一次绕组端子短路 D、二次绕组相间短路

五、高压电器及成套装置

1、常温下六氟化硫是(A )体。

A、气 B、液 C、胶状 D、固体

2、箱式变电站由( A )组成。

A、高压室、变压器室、低压 B、高压室、操作室、低压室

C、高压室、仪表室、低压室 D、高压室、变压器室、值班室

3、对高压开关巡查时,不应当做以下工作:( D )。

A、观查少油断路器油标管内的油位 B、观查真空断器的真空表标示

C、观察SF6断路器的气压表指示 D、取下、给上二次控制保险

4、断路器中油的主要作用是( A )。

A、灭弧和绝缘 B、绝缘和冷却 C、绝缘和润滑 D、润滑和冷却

5、少油断路器故障跳闸( A )次即应安排检修。

A、3 B、5 C、10 D、 4

6、户外跌开式熔断器相邻熔断器之间的间距不应小于( A )m。

A、0.7 B、0.6 C、0.5 D、0.4

7、真空断路器的灭弧介质是( D )。

A、变压器油 B、压缩空气 C、空气 D、真空

8、下列断路器中不许频繁分、合闸操作的是(C )断路器。

A、真空 B、六气化硫 C、少油 D、空气

9、能分、合负载电流,不能分、短路电流的电器是( C )。

A、断路器 B、隔离开关 C、负荷开关 D、熔断器

10、高压少油断路器经掉闸严重喷油后,应( A )。

A、不准强送,立即安排检修 B、静待三分钟,然后送电

C、观察油标管,只要还有油便可送电D、可在送两次,如再有两次严重喷油就应检查

11、在高压操作中,发现意外带负荷拉开隔离开关时,应当( A )。

A、刚一看到火花立即重新合上 B、刚一看到火花立即迅速拉开

C、看到火花后慢慢拉开 D、看到火花后慢慢合上

12、正常情况下,跌开式熔断器可用来切断容量( )KVA及以下的变压器的空载电流

A、315 B、500 C、630 D、800

13、负荷开关常与(D )串联安装。

A、高压隔离开关 B、高压断路器 C、高压电容器 D、高压熔断器

14、刀开关与断路器串联使用时,停电时的操作顺序是(A )。

A、 先断开断路器,后拉开刀开关 B、先拉开刀开关,后断开断路器

C、任意顺序 D、同时断(拉)开断路器和刀开关

15、RN2与RN4型户内型管式熔断器的熔断电流为( B )A。

A、0.5 B、0.6~1.8 C、2 D、3

16、高压负荷开关在正常情况下不能拉合(A )电流。

A、短路 B、重载 C、轻载 D、空载

17、操动机构的脱扣线圈的端子动作电压低于额定电压的(A )时不动作。

A、30% B、40% C、50% D、80%

18、弹簧操动机构失压脱扣线圈的端子上的电压高于额定电压的(B )%时不动作。

A、65 B、75 C、85 D、95

19、高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B )级。

A、一 B、二 C、三 D、四

20、户内高压隔离开关可以拉合( A )KVA及以下的空载变压器。

A、315 B、500 C、800 D、1000

21、额定电流( D )A及以上的高压隔离开关装有夹板磁锁。

A、200 B、400 C、600 D、1000

22、高压负荷开关允许装有( D )跳闸机构。

A、三相对地短路 B、三相短路 C、两相短路 D、过负载

23、10KV隔离开关各相触头同期误差不得超过(C )mm.

A 、1 B、2 C、3 D、4