高压电工证考试试题多选题部分及答案大全(3)

作者:老电工时间:2020-04-05 16:56:51

101、答案:BC<<高压断路器运行规程>>适用于国产()及以上运行或备用中的户内外()。

(A)10kV;(B)3kV;(C)断路器;(D)开关柜。

102、答案:BD油断路器应满足:①有易于观察的()指示器和()监视标志;②绝缘油牌号、性能应满足当地最低气温的要求。

(A)分、合闸;(B)油位;(C)信号;(D)上、下限油位。

103、答案:BD如果开关的发热不正常,应加以监视并设法降低其温度;如果温度继续升高,则应按()处理,()开关运行。

(A)缺陷;(B)事故;(C)特护;(D)停止。

104、答案:CB当误合隔离开关时(例如把隔离开关接向短路的回路或有故障的回路,或者把不同期的系统用隔离开关连接时),在任何情况下(不管是合上了一相、两相还是三相)均不允许()该隔离开关,只有用开关将这一回路()该隔离开关以后,才许可再操作该误合的隔离开关。

(A)再继续操作;(B)断开或跨接;(C)再拉开误合的;(D)替除。

105、答案:DC倒闸操作必须由两人执行,其中由()的一人作监护人;特别重要或复杂的倒闸操作,由()值班员操作,值班负责人或值长监护。

(A)运行值班;(B)正值;(C)熟练的;(D)对设备较为熟悉。

106、答案:BCD常用的SN10-10型高压少油断路器由()三部分组成。

(A)真空腔(B)油箱(C)操动机构(D)框架

107、答案:ADCB供电系统对保护装置的基本要求()。

(A)选择性(B)灵敏性(C)速动性(D)可靠性。

108、答案:ADCB干式变压器的测温度装置一般具有()和三相绕组温度的最大值显示等功能。。

(A)三相绕组温度巡检(B)故障报警(C)超温报警(D)超温跳闸。

109、答案:DCB二次回路按其性质一般分为()和信号回路等。。

(A)配电回路(B)电流回路(C)电压回路(D)操作回路。

110、答案:AD()是保护电动机过电压的主要元件。

(A)电容器(B)避雷针(C)避雷带(D)磁吹避雷器。

111、答案:ABD倒闸操作票的“三审”是指()。

(A)自审(B)初审(C)终审(D)复审。

112、答案:CBD变压器的不正常工作状态有()。

(A)内部故障(B)由于外部短路引起的过电流(C)由于电动机自起动等引起的过负荷(D)油箱的油面降低。

113、答案:BD少油断路器的灭弧方法是()。

(A)速拉(B)横吹(C)长弧切断(D)纵吹。

114、答案:AD计算负荷的确定方法通常采用()。

(A)需要系数法(B)平均系数法(C)负荷系数法(D)二项式系数法。

115、答案:ABCD电缆线路具有()不碍观瞻等优点。

(A)运行可靠(B)不易受外界影响(C)不占地面(D)不需架设电杆。

116、答案:CB当短路电流通过电器和导体时,会产生()。

(A)冶金效应(B)电动效应(C)热效应(D)机械效应。

117、答案:CADFN3-10负荷开关的技术性能主要有()。

(A)开合性能好(B)能断开短路电流(C)绝缘水平(D)动、热稳定电流性能好。

118、答案:CB接地装置是由()组成的。

(A)变压器(B)接地线(C)接地体(D)电动机。

119、答案:CB变压器的短路试验可以测定变压器的()。

(A)空载电流(B)铜损(C)阻抗电压(D)空载损耗。

120、答案:ABD操作电源是对()以及其他控制信号回路供电的电源。

(A)断路器的分闸回路(B)断路器的合闸回路(C)隔离开关的分闸回路(D)继电器保护装置。

121、答案:CD高压断路器可以()。

(A)切断空载电流(B)切换正常负荷(C)控制分断正常负荷电流(D)切断故障。

122、答案:ACB多台变压器并联运行的优点有()。

(A)可扩大容量(B)在检修时实行轮流运行而不中断正常供电(C)可根据需求量选择投入运行的台数(D)功率消耗大。

123、答案:AD提高功率因数的目的是()。

(A)提高电源的利用率(B)提高输电线路的利用率(C)提高负载的利用率(D)减少线路损失。

124、答案:CBD变压器并联运行的条件是()。

(A)有压降(B)电压比相同(C)阻抗容量相同(D)连接组别相同。

125、答案:ABCD干式变压器停电清扫时,()及其他绝缘零件的表面应用干布擦净。。

(A)线圈(B)绝缘子(C)分接引线(D)端子板。

126、答案:ACDGL型继电器兼有()继电器的功能。

A、电流B、电压C、时间D、信号

127、答案:AB电动机的速断保护公式中的KK,在采用GL系列继电器时可采用()值。

A、2B、1.8C、l.5D、1.2

128、答案:AD采甩DL继电器的变压器定时限过流保护启动后,通过中间继电器KA接点闭合完成的动作项目有()。

A、高压侧断路器跳闸B、低压侧断路器跳闸

C、信号继电器掉牌D、时间继电器启动

129、答案:CD对于35KV以下采用硅整流供电的直流操作电源变电所,在发生短路故障时可以由()来保证操作电源。

A、蓄电池B、直流发电机C、储能电容D、复式整流

130、答案:CD采用一只电压表的直流回路绝缘监察装置,当切换至某一极时,电压表显示为0可能的情况有()。

A、本极接地,另一极绝缘良好。B、本极良好,另一极接地。

B、两极均绝缘良好。D、两极绝缘都下降。

131、答案:BC下列情况()不应使用重合闸或不允许重合闸动作。

A、架空线路B、全部电缆线路C、手控线路跳闸D、备用电源自动投入

132、答案:CBD提高用户的功率因数可以()。

A、减少用电设备的无功功率B、降低线路的有功损耗

C、减少线路的电压损耗D、提高电力系统的供电能力

133、答案:CD下列型号设备中,是熔断器的是()。

A、JRB、RJC、NTD、RN

134、答案:BCD在分析高次谐波对补偿电容过电流影响时,主要考虑()等次谐波。

A、3B、5C、7D、l1

135、答案:BC下列引起过电压因素中()属于操作过电压。

A、铁磁谐振B、切合空载长线C、弧光接地D、感应雷

136、答案:ABD一台lMW的高压电动机,应装设()保护。

A、速断B、过负荷C、纵差D、零序电流

137、答案:CD备用电源自动投入装置(BZT)在工作母线()都应启动。

A、负荷增加B、电压互感器一相断线失压

C、因误操作失压D、因三相短路失压

138、答案:ACB三相变压器组不宜采用Y/Y接线的主要原因是()

A、铁芯主磁通是平顶波B、绕组相电势含三次谐波

C、铁芯主磁通含三次谐波D、励磁电流含三次谐波

139、答案:AD手车式开关柜在手车处于"试验位置"时()。

A、一次触头分断B、一次触头仍接通C、二次触头分断D、二次触头仍接通

140、答案:BDA下面电气设备()部分必须接地。

A、操作机构B、电力电缆的外皮C、继电器的外壳D、互感器的二次绕组

141、答案:BC采用内桥接线方式,适用于()的变电所。

A、变压器切换多B、变压器切换少C、进线故障几率多D、进线故障几率少

142、答案:ABC断路器检修时,必须断开的二次回路电源有()

A、控制回路电源B、合闸回路电源C、同期回路电源D、信号回路电源

143、答案:CD示温蜡片的熔点有几种( )

A、30℃~40℃B、50℃~60℃C、60℃~70℃D、70℃~80℃

144、答案:ABCDY,Y0-12连接的三相变压器若采用三相变压器组,单相负载时会产生()

A、原边线电压对称B、副边线电压对称

C、原边相电压不对称D、副边相电压不对称  

145、答案:ABCD主变差动保护动作原因是(  )

A、主变及其套管引出线故障B、保护二次线故障

C、主变内部故障D、电流互感器故障

146、答案:AB母线故障分为()

A、单相接地B、多相短路故障C、断裂D、开焊

147、答案:CD在正常运行中,隔离开关发热的主要原因有( )

A、中性点未接地 B、电压过高C、刀口合不严D、导电杆的拧紧部分松动

148、答案:AC电压互感器停用或检修时,为防止反送电,应将电压互感器( )

A、二次隔离开关应拉开B、一二次出线短封C、二次熔断器应取下D、不做处理

149、答案:BD电气设备热备用状态是指()其特点是断路器一经操作即接通电源

A、断路器在合闸位置B、断路器在断开位置C、隔离开关在分闸位置D、隔离开关在合闸位置

150、答案:AC高频通道是指()通道。

A、高频电流B、工频电流C、高频信号D、高频电压