2017低压电工试题库B卷含答案---第4页
三、判断题
1.短路电流暂态过程中含有非周期分量,电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多。因此,母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。(√)
2.无微调电阻的阻抗继电器,当DKB的抽头不变时,整定变压器YB的抽头由100%变到10%时,其动作阻抗值减小10倍。(×)
3.综合重合闸中,低电压选相元件仅仅用在短路容量很小的一侧以及单电源线路的弱电侧。(√)
4.断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。(√)
5.对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器进行补偿。补偿方式应以变比较大为基准,采用降流方式。(√)
6.控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。(×)
7.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。(×)
8.发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。(×)
9.当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。(√)
10.只要不影响保护正常运行,交、直流回路可以共用一根电缆。(×)
11.当直流回路有一点接地的状况下,允许长期运行。(×)
12.从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接人的电压与电流没有什么不同。(×)
13.方向阻抗继电器改为方向继电器后,当负荷电流超前电压的角度φi小于(90°-φs)时,继电器应处于动作状态,否则不应动作。(√)
14.反应相间故障的三段式距离保护装置中,有振荡闭锁的保护段可以经过综合重合闸的N端子跳闸。(√)
15.在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流人零序电流继电器的电流相等。(√)
17.双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。(×)
18.装有管型避雷器的线路,为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作,保护的动作时限(以开始发生故障至发出跳闸脉冲)不应小于0.02s,保护装置起动元件的返回时间应小于0.08s。(×)
19.电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。(×)
20.在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。(√)
四、问答题(4题)
1、在什么情况下电气设备可引起空间爆炸。(7分)
答:设备短路、遭遇雷击、绝缘被破坏都有可能引起空间爆炸。
2、在火灾现场尚未停电时,应设法先切断电源,切断电源时应注意什么?(8分)
答:①火灾发生后,由于受潮或烟熏,有关设备绝缘能力降低,因此拉闸要用适当的绝缘工具,经防断电时触电。
②切断电源的地点要适当,防止切断电源后影响扑救工作进行。
③剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路,剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物上,以防电线剪断后落下来造成短路或触电伤人事故。
④如果线路上带有负荷,应先切除负荷,再切断灭火现场电源。在拉开闸刀开关切断电源时,尖使用绝缘棒或戴绝缘手套操作,以防触电。
3、变压器并列运行应具备那些条件?(5分)
答:变压器并列运行应具备那些条件:①变比相等②接线组别相同③阻抗电压相等④容量相差不超过3倍
4、电动机与机械之间有哪些传动方式?
答:①、靠背轮式直接传动;②、皮带传动;③、齿轮传动;④、蜗杆传动;⑤、链传动;⑥、摩擦轮传动。