【2017低压电工试题库C卷】
分享一份低压电工试题,是低压电工证考试的模拟仿真试题,共有50个选择题,40道填空题与判断题等,2017低压电工试题库A卷含答案,需要的朋友参考下。
低压电工试题库C卷
一、选择题(50题)
1、下列工具属于基本安全用具的是(D )A、绝缘手套B、绝缘垫 C、绝缘站台D、绝缘棒
2、绝缘夹钳一般用于( )KV及以下的电力系统中,它的交流耐压为(B)倍相电压。A、10,2 B、35,3C、35,4 D、110,3
3、下列工具属于辅助安全用具的是(D)A、绝缘棒B、绝缘夹钳 C、验电器D、绝缘手套
4、人体承受的感应电压所造成的触电叫(C )触电。A、直接B、接触电压 C、感应电压D、剩余电荷
5、当人体站在距电流入地点20m以外时,接触电压为(),跨步电压为()。(B) A、最大值,最大值 B、最大值,零C、零,最大值D、零,零
6、对于间接触电可采取(C)等措施。A、布置安全电压B、漏电保护装置C、电气隔离D、保持间隔
7、对于直接触电可采取(B)等措施。A、加强绝缘 B、布置安全电压 C、电气隔离D、等电位环境
8、采用电气隔离的方法防止间接触电,被隔离回路的电压不应超过(D)V。 A、110 B、220 C、380 D、500
9、在380V低压系统中,接地电阻不应超过(C )Ω。 A、4 B、5 C、6 D、10
10、在通常采用的380/220V三相( )线制电压中性点( )接地系统中采用保护接零技术。(A)A、3,直接 B、3,不直接 C、4,直接 D、4不直接
11、采用熔断元件作为保护接零装置一般规定单相短路电流为熔断元件额定电流的(B)倍。A、3B、4C、5D、6
12、在保护接零系统中,零线导电能力不得低于相线的(C)。 A、1/4B、1/3 C、1/2 D、1
13、(C)KV以下的线路一般使用高压带电间接操作法。 A、10 B、35C、110 D、220
14、在低压线路上作业断开导线时,先断()后断();搭接导线时应先接()再接()。(C)A、地线,火线,火线,地线B、火线,地线,地线,火线 C、地线,火线,地线,火线D、火线,地线,火线,地线
15、低压带电作业时带电部分尽可能位于检修人员的( ),检修人员()操作为好。(C)
A、对面,单手 B、对面,双手C、同侧,单手 D、同侧,双手
16、安全距离应保证在各种可能的(A)工作电压或过电压作用下,不发生闪路放电。 A、最大 B、平均 C、有效 D、最小
17、对安全照明的供电要求是在正常电源发生故障时能迅速供电,电源转换时间在(C)内。 A、0.2s B、0.3s C、0.5s D、1.0s
18、人体通电的时间越长,人体电阻(),流过的电流()。(D) A、越大,越大B、越大,越小C、越小,越小D、越小,越大
19、下列仪表准确度等级分组中,可作为工程测量仪表使用的为 (C) 组。A 、 0.1 , 0.2 B 、 0.5 , 1.0 C、 1.5 , 2.5 , 5.0
20、要测量非正弦交流电的平均值,应选用(A) 仪表。 A 、整流系列化B 、电磁系列化 C 、磁电系列化D 、电动系列化
21、一个磁电系直流表,表头满标度 100A ,标明需配 100A 、 75mV 的外附分流器,今配用一个 300A 、75mV 的分流器,电流表指示 50A ,实际线路中电流为(C)。 A、 50AB 、 100AC 、 150AD、200A
22、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(B)。 A 、直接转动量程开关 B 、先将钳口打开,再转动量程开关 C、先转动量程开关,再将钳口打开D、一边将钳口打开,一边转动量程开关
23、要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为 (B) 的绝缘电阻表。 A 、 250V B、 500V C、 1000VD、2500V
24 、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接。其中(A)端的联结线要与大地保持良好绝缘。A、 L B 、 E C、L和E两D、以上都不对
25 、对 10kV 变配电所,就选用有功电能表准确度为 (C)级,对应配用电压和电流互感器的准确度为 (B)级。 A、 0.2 级B、 0.5 级C、 1 级 D、 2 级
26、一感性负载,功率为 800W ,电压 220V ,功率因数为 0.8 ,应选配功率表量程可为 (B)。 A、额定电压 150V ,电流 10A B、额定电压 300V ,电流 5AC、额定电压 150V ,电流 5A D、额定电压 300V ,电流 10A
27、电动系功率表的电流线圈应串联接入电路中,有“ * ”的“发电机端”应接到电路中的 () 端,另一电流端接至() 。(B)A、负载侧,任一侧 B、电源侧,负载侧C、任一侧,电源侧 D、流端钮的任一端,负载侧
28、电动系功率表的电压线圈是并联接入电路,标有“ * ”的“发电机端”接至(D)。A、负载侧 B、电源侧C、任一侧D、流端钮的任一端
29、快热式电烙铁持续通电时间不可超过(A)。
A、 2min B、 5min C、 10minD、15min
30、室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压 10kV 及以下的,装设防雨罩不少于(A)。A、 2 只B、 3 只 C 、 4 只D、 5 只