考个电工证说难也难,说容易也容易,除了准备好电工证考试的知识,平时还是要多做考试题,电工证考试与其他考试一样,考前加强试题练习,真正考试时才会临场发挥好,顺利拿下电工证考试。
一、选择题
1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻(A)。
A、发热量较大B、发热量较小C、没有明显差别
2、万用表的转换开关是实现(A)。
A、各种测量种类及量程的开关B、万用表电流接通的开关
C、接通被测物的测量开关
3、绝缘棒平时应(B)。
A、放置平稳B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形C、放在墙角
4、绝缘手套的测验周期是(B)。
A、每年一次B、六个月一次C、五个月一次
5、绝缘靴的试验周期是(B)。
A、每年一次B、六个月一次C、三个月一次
6、在值班期间需要移开或越过遮栏时(C)。
A、必须有领导在场B、必须先停电
C、必须有监护人在场
7、值班人员巡视高压设备(A)。
A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作
C、若发现问题可以随时处理
8、倒闸操作票执行后,必须(B)。
A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存
9、接受倒闸操作命令时(A)。
A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受
B、只要监护人在场,操作人也可以接受
C、可由变电站(所)长接受
10、直流母线的正极相色漆规定为(C)。
A、蓝B、白C、赭
11、接地中线相色漆规定涂为(A)。
A、黑B、紫C、白
12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A)。
A、85℃B、90℃C、95℃
13、电流互感器的外皮最高允许温度为(B)。
A、60℃B、75℃C、80℃
14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续(C)运行。
A、1h过负荷35%B、1.5h过负荷20%C、2h过负荷15%
15、电力变压器的油起(A)作用。
A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热
16、继电保护装置是由(B)组成的。
A、二次回路各元件B、各种继电器
C、包括各种继电器和仪表回路
17、信号继电器动作后(C)。
A、继电器本身掉牌或灯光指示
B、应立即接通灯光音响回路
C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号
18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B)。
A、自动重合闸一次B、发出信号
C、将完好部分继续运行
19、装设接地线时,应(B)。
A、先装中相B、先装接地端,再装两边相
C、先装导线端
20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A)。
A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面
21、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂(C)的标示牌。
A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险