高压电工考试《安全用具及触电急救》练习题及答案
二、填空题
1、绝缘杆应定期进行耐压试验、一年一次。
2、在使用安全用具时,应对安全用具进行详细检查,首先应检查是否经试验合格,试验期有效和符合安全用具的要求。
3、触电急救的基本原则是动作迅速,方法正确。
4、摆脱电流是人触电以后能自己摆脱电源的最大电流,对于不同的人,摆脱电流也不相同,成年男性平均摆脱电流约为16mA,成年女性约为10mA。
5、电伤主要是指电对人体外部造成的局部伤害,包括电弧烧伤,熔化的金属渗入皮肤等伤害。
6、电击时,电流通过人体内部,造成人体内部的破坏,影响呼吸、心脏和神经系统,及至死亡。
7、电对人体有两种类型的伤害,电击和电伤。
8、验电器是检验电气设备是否确无电压的一种安全用具,是基本安全用具。可大致分为低压验电器和高压验电器两种,根据验证的电压等级来选用。
9、在使用高压验电器时,应配备相适合的辅助绝缘安全用具同时使用。
10、按规定高压验电器每年必须进行两次检验,保存时应存放在防潮的匣内,并放在干燥的地方。
11、绝缘夹钳主要是用于拆卸35kV以下电力系统中的高压熔断器等项工作。
12、绝缘手套和绝缘靴在低压操作中用作基本安全用具,在高压操作中,只能作为辅助的安全用具使用。
13、全部停电工作是指变电所内全部停电。
14、部分停电工作是指变电所内还有带电部分或室内虽全部停电,邻近带电的变电所的门未闭锁,及双回路架空线路一路带电,一路停电的工作。
15、临近带电作业,系指工作地点临近带电设备,而又不能满足安全距离的工作。
16、触电的形式有三种,分别为单相触电,两相触电,跨步电压触电。
17、停电作业的安全组织措施按保安作用可为预防措施和防护措施两类。
18、预防性措施其作用防止危害人身安全因素的产生。
19、防护性措施则是当发生危险因素时,能保证人员免伤害的一种保护措施。
20、工作票就是准许在电气设备上工作的书面命令。
21、凡是在高压设备上或在其他电气回路上工作需要将高压设备停电或将设遮栏的,均填写第一种工作票。
22、进行带电作业,在高压设备外壳和在带电线路杆塔上工作,在运行中的配电变压器台架上的工作和在其他电气回路上下工作而需将高压设备停电或装设遮栏的,均填写第二种工作票。
23、电气火灾的直接原因;1.火灾危险环境2.具有引燃的条件。
24、电气设备在运行过程中,由于不符合使用条件,会使电气设备过负荷、连接点接触不良、铁芯过热、散热条件变坏等,都会使温度升高。
25、电气设备和线路,由于绝缘老化、积污、受潮、化学腐蚀、机械损伤都会使绝缘强度降低或破坏。
26、导致相间或对地短路,电流剧增使温升急剧增加。
27、l00W的白炽灯表面温度170~200℃;
28、碘钨灯表面温度为500~700℃;
29、卤钨灯灯管表面温度为500~1000℃;
30、燃烧必须同时具备三个条件是;有火源、有可燃物、空气。