北京市高压电工证复审复习题
七、变电运行与管理:
1、经补偿的功率因数应保持在0.8---0.9之间。(× )
2、在变电站的架空或电缆出线上进行工作而要求停电时,值班人员必须在接到工作负责人的书面文件,填写操作票后方可进行操作。( √ )
3、用电单位对供电部门安装在用户内的计量等设备负有监护责任。(√ )
4、用电单位的基本安全用具必须定期检查和试验。(√ )
5、只有在取得本单位领导许可后,才可以拉开101或多或102户外隔离开关。(× )
6、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,而且各方面至少有一个明显的断开点。(√ )
7、高压验电必须带绝缘手套,户外验电还必须穿绝缘靴。(√ )
8、经签定合格,运行良好的带电显示器可以作为线路有电和无电的依据。(√ )
9、不受供电部门调度的双电源包括自发电用电单位,严禁并路倒闸,电源倒路操作时应先停常用电源,后合备用电源。(√ )
10、倒闸操作中,应注意防止通过电压互感器、微机电源装置等将电源由二次侧返回到高压端,(√ )
11、检修工作中检修负责人可兼任工作许可人。(× )
12、值班人员在巡视高压设备时,为便于检查,可以小心地移开遮栏。(× )
13、检修人员未看到工作地点悬挂地线,工作许可人(值班员)也未发手触试停电设备,检修人员进行质问并有权拒绝工作。(√ )
14、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员可立即断开有关的电源。( √ )
15、日常停送电操作可以不填写工作票和操作票。(× )
16、非经电力管理部门许可,用户自备发电机组不得与市电电网并网。(√ )
17、运行值班人员,不得在继电保护回路上做任何工作。(√ )
18、紧急事故处理可不填用工作票。(√ )
19、变配电站部分停电工作时,必须在工作地点或工作设备上悬挂“在此工作!”的标示牌。(√ )
20、值班人员在巡视检查高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。( √ )
21、电气装置停电维护、测试和检修时,其电源线路上应断开隔离电器。(√ )
22、倒闸操作中发生疑问时,如果确认操作票有误,操作人员可以更改操作票,但事后必须通知操作票签发人或操作任务下令人。(× )
23、调度户的201、202、和245断路器应在供电部门调度所调度员的指令下进行操作。(√ )
24、操作票上填写的操作开始时间和操作终了时间就是法定的停电时间和送电时间。( ×)
25、变压器一次侧断路器合闸后,应检查变压器的声音及二次电压指示是否正常。(√ )
26、停电而未装设临时接地线的设备,应视为带电设备。( √ )
27、在值班长不在时,值班员应能代理值班长的工作。( × )
28、变配电站交接班时,交接班人员应检查模拟板,核对运行方式和设备状态。(√ )
29、操作票应由值班员填写。( √ )
30、户外变配电装置检修时,应以红绳作围栏,并挂“止步,高压危险!”标示牌,字应向里。(√ )
31、用电单位变(配)电所的主进断路器及影响电力系统运行的联络开关等,其继电保护装置的整定调整试验应由供电部门负责,用电单位不得自行更动。(√ )