11.动力回路的熔丝容量原则上不应超过负荷电流的( A )倍。
(A)2.5 (B)3 (C)3.5 (D)4
12.胶盖刀开关只能用来控制( B )kW以下的三相电动机。
(A) 1.5 (B) 5.5 (C) 10 (D) 30
13.低压断路器的热脱扣器的作用是( B ),
A、短路保护 B、过载保护
C、漏电保护 D、缺相保护
14.热继电器的动作电流整定值是可以调节的,调节范围大约是热元件额定电流的( B )。
A、50%~60% B、60%~100%
C、50%~150% D、100%~200%
15.漏电保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的( B )。
A、25% B、50% C、75% D、100%
16.热继电器的动作时间随着电流的增大而( C )。
A、急剧延长 B、缓慢延长 C、缩短 D、保持不变
17.触头磨损达到触头厚度的( C )时应当报废。
A、3/4~2/3 B、2/3~1/2
C、1/2~1/3 D、1/3~1/4
18.低压断路器的失压脱扣器的动作电压一般为( C )的额定电压。
A、10%~20% B、20%~30%
C、40%~75% D、80%~90%
19.热继电器的动作时间随着电流的增大而( C )。
A、急剧延长 B、缓慢延长 C、缩短 D、保持不变20.组合开关属于( C )。
A、刀开关 B、断路器
C、接触器 D、保护电器
21.铁壳开关属于( C )。
A、断路器 B、接触器
C、刀开关 D、主令电器
22.用低压刀开关控制笼型异步电动机时,开关额定电流不应小于电动机额定电流的( D )倍。
A、1.5 B、2 C、2.5 D、3
23.低压电器一般是指交流额定电压( D )及以下的电器。
A、36V B、220V C、380V D、1200V
24.有填料封闭管式熔断器属于( C )熔断器。
A、开启式 B、防护式
C、封闭式 D、纤维管式
28.热继电器的感应元件是( C )。
A、电磁机构 B、易熔元件
C、双金属片 D。控制触头
29.热继电器属于( C )电器。
A、主令 B、开关 C、保护 D、控制
30.一般场所下使用的剩余电流保护装置,作为人身直接触电保护时,应选用额定漏电动作电流和额定漏电动作时间分别为:( D )
A、0.2s B、50mA、0.1s
C、30mA、0.2s D、30mA、0.1s
31.交流接触器本身可兼作( B )保护。
A、缺相 B、失压 C、短路 D、过载
32.用接触器控制一台10kW三相异步电动机时,宜选用额定电流( C )A的交流接触器。
A、10 B、20 C、40 D、100
33.热继电器在电路中主要用于( A )保护。
A、过载 B、短路 C、失压 D、漏电
34.对于无冲击电流的电路,如能正确选用低压熔断器熔体的额定电流,则熔断器具有( C )保护功能。
A、短路 B、过载 C、短路及过载 D、失压
35.控制小容量电动机的微型断路器的电磁脱扣电流应躲过电动机的( D )电流。
A、空载 B、实际 C、额定 D、堵转(起动瞬间)