41.吸引线圈380V交流接触器,一般不另装失压保护元件。(√ )
42.低压断路器只能有效地接通、断开负荷电流,而必须由熔断器断开短路电流。(× )
43.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护迭择性的要求。(√ )
44.低压断路器故障掉闸后,恢复送电时必须将开关手柄向下搬至“再扣”位置后才能再次合闸送电。(√)
45.行程开关是将机械位移转换为电信号的电器元件。(√ )
46.热元件的额定电流就是热继电器的额定电流。( ×)
47.安装剩余电流动作保护器以后,可以取消原有的接地保护或接零保护。( × )
48.漏电保护装置试验按钮允许频繁操作。( × )
49.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。( × )
50.交流接触器能切断短路电流。( × )
51.市售漏电保护器绝大多数都是剩余电流型漏电保护器。( √ )
52.交流接触器适用于电气设备的频繁操作。( √ )
53.热元件的额定电流就是热继电器的额定电流。( × )
54.三相四线线路的干线上可采用四极式或三极式漏电保护器。( × )
55.安装熔丝时,应将熔丝“盘圈”,其“盘圈”方向应与螺钉(或螺母)紧固熔丝的方向一致。( √ )
56.当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器。( √ )
57.使用HK8系列开关熔断器组(也称开启式负荷开关或胶盖闸)控制三相鼠笼型电动机时, 开关的额定电流应大于或等于电动机额定电流的3倍;而用HH3系列开关熔断器组(铁壳开关)控制三相鼠笼型电动机时,开关的额定电流大于电动机的额定电流即可。( × )
58.热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。(√ )
59.低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。(√ )
60.填料管式低压熔断器比纤维管式低压熔断器分断能力强。( √ )
1.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是( A )。
A、 短路保护 B、过载保护
C、 漏电保护 D、 缺相保护
2.三相笼式异步电动机采用热继电器作为过载保护时,热元件的整定电流为电动机额定电流的:( A )
(A) 1倍 (B) 1.5 ~2.5倍
(C) 1 ~1.5倍 (D) 1.3~1.8倍
3.DW型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的( A )倍。
A、1~3 B、4~6 C、7~9 D、10~20
4.选用交流接触器应全面考虑( A )的要求。
A、额定电流、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量
B、额定电流、额定电压、吸引线圈电压
C、额定电流、额定电压、辅助接点数量
D、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量
5.当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将 ( D )。
A、 立即熔断 B、 长延时后熔断
C、 短延时后熔断 D、 不会熔断
6.低压断路器的开断电流应( C )短路电流。
A、大于安装地点的最小 B、小于安装地点的最小
C、大于安装地点的最大 D、小于安装地点的最大
7.用接触器控制一台l0kW三相异步电动机时,宜选用额定电流( C )A的交流接触器。
A、10 B、20 C、40 D、100
8.刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向( A )。
(A)上 (B)下 (C)左 (D)右
9.用熔断器保护一台20kW的三相异步电动机时,应选用下列( B )A的熔体
(A)40 (B)80 (C)150 (D)200
10.下列断流容量最大的熔断器是( A )熔断器。
A、有填料封闭管式 B、纤维管式
C、瓷插式 D、开启式