北京市高压电工证复审复习题
八、继电保护类
1、系统中发生故障时迅速切除故障部分、系统运行不正常时发出信号、系统正常时监视系统运行状态等都是继电保护的任务。(√ )
2、继电保护只在不正常状态下和故障状态下起作用,正常状态下不起作用。(× )
3、过电流保护的整定原则是动作电流应躲过线路上可能出现的最大负荷电流。(√ )
4、电流速断保护不但可以保护线路的全长,而且还可以保护下一级线路。(× )
5、反时限过电流保护的保护范围是线路的全长。( √ )
6、在配电室内进行设备维护检修前,停电工作由值班人员来做。而验电、挂地线、挂标示牌,应由检修人员亲自做,才能保证安全。(× )
7、过电流保护的整定原则是动作电流应躲过线路上可能出现的最大三相短路电流。(× )
8、为了保证上、下级过电流保护装置的选择性,上、下级之间设有动作时限级差。(√ )
9、定时限过电流保护的保护范围比速断保护的保护范围大,过电流保护是主保护。(× )
10、电流速断保护的整定原则是动作电流大于被保护线路末端或变压器低压母线的三相最大短路电流。( √ )
11、继电保护必须满足选择性、速动性、灵敏性和经济性的要求(× )。
12、定时限过电流保护是带有动作延时的保护,其动作时间与动作电流大小成反比。( × )
13、气体保护属于变压器的主保护。(√ )
14、继电保护中的电流速断保护和带有动作延时的过电流保护分别相当于短路保护和过载保护。(√ )
15、继电保护可分为主保护、后备保护及辅助保护。(√ )
16、配电变压器装设的继电保护种类有电流速断保护、气体保护、过电流保护、过负荷保护、温度保护以及零序电流保护。(√ )
17、10KV系统采用中性点经小电阻接地后,各路出线必须加装零序电流保护装置。(√ )
18、中性点不接地三相系统发生一相接地后,接地相对地电压降低,非接地相对地电压升高。(√ )
19、中性点接地电阻接地的10KW系统发生单相接地事故事,零序电流保护应动作,使开关掉闸。(√ )
20、10KV系统采用中性点经低电阻接地后,变电站的进线应加装零序电流保护,出线和联络开关处可不加装零序电流护。(× )
21、10KV系统中性点经低电阻接地后,发生一相故障接地时,非接地相对地电压将升高电压。(√ )
22、运行中的高压配电装置的二次回路,每年至少进行一次绝缘电阻的测量。( √ )
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。