有关2020年全国初级电工证考试的试卷一份,这里是判断题部分的1-100题,包括了初级电工考试的主要考核知识点,有备考初级电工证考试的朋友参考下。
1、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。(√)
2、试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。(×)
3、一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.25 MΩ。(√)
4、在接地网中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。(√)
5、单投刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面接负载。(√)
6、检修刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。(×)
7、小容量的交流接触器多采用拉长电弧的方法灭弧。(√)
8、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。(×)
9、行中的电容器电流超过额定值的1.3倍,应退出运行。(√)
10、熔体熔断后,可以用熔断熔体的方法查找故障原因,但不能轻易改变熔体的规格。(×)
11、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。(√)
12、运行中电源缺相时电动机继续运转,但电流增大。(√)
13、高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处。(√)
14、导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧。(×)
15、非铠装电缆不准直接埋设。(√)
16、普通灯泡的表面亮度比荧光灯小。(×)
17、每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。(×)
18、外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。(√)
19、为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。(×)
20、停、送电操作可进行口头约时。(×)
21、变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。(√)
22、爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。(√)
23、爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。(×)
24、防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。(√)
25、引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。(×)
26、为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属管道,金属设备结构的钢筋等接地,接地装置可与其他接地装置共用。(√)
27、最好的屏蔽是密封金属屏蔽包壳,其包壳要良好接地。(√)
28、电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。(√)
29、测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。(×)
30、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。(×)
31、不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池的内阻。(×)
32、电气安全检查一般每季度1次。(√)
33、电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。(×)
34、胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。(×)
35、动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。(√)
36、使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。(×)
37、行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。(×)
38、长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。(×)
39、大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。(×)
40、铜导线电阻最小,导电性能较差 。(×)
41、瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线。(×)
42、钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。(√)
43、事故照明装置应由单独线路供电。(√)
44、一般照明电源对地电压不应大于250V。(√)
45、拉线开关距地面一般在2m~3m。(√)
46、高压熔断器具有定时限特性。(×)
47、阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。(√)
48、母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。(×)
49、在电气试验工作中,必须两人进行。(√)
50、"正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能发生设备故障的情况"。(×)