补偿导线使用时应注意以下几个问题:
1、各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,即各种热电偶和所配套使用的补偿导线在规定温度(如0~100℃)范围内必须一致。
2、补偿导线在与热电偶仪表连接时,正负极不能接错,且两对连接点必须分别处于相同的温度。
3、补偿导线和热电偶连接点温度不能超过规定使用的温度范围。
4、根据所配仪表的不同要求,选用补偿导线的经径,例如与动圈式仪表连接的补偿导线可选用线径较粗的,使其阻值小些,才不会影响仪表的外接电阻值。