有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。

热电偶测温时采用补偿导线

在用热电偶测温时为什么采用补偿导线,原因在于以下几点

1、热电偶的冷端从高温处移到环境温度较稳定的地方,节省大量价格较高的贵金属和性能稳定的稀有金属;

2、使用补偿导线,便于安装和线路的敷设;

3、用较粗直径和电导率大的补偿导线代替热电偶线,有利于减少热电偶回路电阻,以保证动圈式显示仪表的正常工作。

使用热电偶补偿导线时的注意事项

1、各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,即各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(0~100℃)范围内热电特性必须相同。  

2、补偿导线与热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。 

3、补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两端接点要处于相同的温度。

4、根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线线径。

热电偶为什么使用补偿导线

主要原因:热电偶测温时要求参比端温度恒定

热电偶工作端与参比端靠得很近,热传导、辐射会影响参比端温度;此外,参比端温度还受到周围设备、管道、环境温度的影响,这些影响很不规则,因此参比端温度难以保持恒定。

在这种情况下,就希望将热电偶做的很长,使参比端远离工作端且进入恒温环境,但却会消耗大量贵重的电极材料,非常不经济。

因此,使用专用的导线,将热电偶的参比端延伸出来,以解决参比端温度的恒定问题,这种导线就是补偿导线。

补偿导线通常用比两根热电极材料便宜得多的两种金属材料制成,在0~100℃范围内的热电性质与要补偿的热电偶的热电性质几乎完全一样。

因此,使用补偿导线犹如将热电偶延长,使热电偶的参比端延伸到离热源较远、温度较恒定又较低的地方。

补偿导线是热电偶测温的附件。使用补偿导线时,必须注意热电偶与补偿导线的两个接点要保持同温,且补偿导线要和热电偶配套使用,不同分度号热电偶要选用配套用的补偿导线,不能混肴。

补偿导线的绝缘层和保护层分普通用、耐热用和屏蔽用三种。普通用的两层都为聚氯乙烯;耐热用的绝缘层为聚四氟乙烯,保护层为玻璃丝;屏蔽层用的是外层覆盖有镀锌钢丝或镀锡铜丝的上述导线。