有关热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
1、仪表接线图进行准确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程规模,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。
若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“over”、“0000”或“000”等状态,说明仪表输出部位发生故障,应作如下检查:
a)把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路。
通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶外部连线开路,应改换同类型热电偶。若还是以上所说的状态,说明仪表在运输历程中,仪表的输出端被破坏,要替换仪表。
b)把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶外部连线开路,改换同类型热电偶。若还是以上所说的状态,说明仪表在运输历程中,仪表的输出端被破坏,要改换仪表。
c)把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(r)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶。否则有肯定阻值,说明仪表输出端有问题,应改换仪表。
2、仪表接线图接线准确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等景象,说明接入仪表的热电偶“+”与“-”接错而形成的。只有从新替换一下即可。
3、接线准确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实践测量的温度相差30oc~60oc。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号b、s、k、e等热电偶的温度(oc)与毫伏(mv)值的对应关系来看,同样温度(oc)的状态下,发生的毫伏值(mv)b分度号最小,s分度号次小,k分度号较大,e分度号最大,遵照此原理来判断。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
10-19
10-19
10-19
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定
11-10
11-10
08-12
04-28
04-27