两线制接近开关的使用方法,接近开关串联的注意事项

作者:老电工时间:2020-04-27 11:22:42

有关两线制接近开关的使用方法,接近开关先经负载再接至电源,若直接将开关接至电源会使开关内部元件受损,交流两线制接近开关串联,需要经由继电器串联至负载。

两线制接近开关的使用方法

1、与电源进行连接时,需确定接近开关先经负载再接至电源,若直接将开关接至电源会使开关内部元件受损。

2、当负载电流小于3mA时,则会产生假动作。

此为正常现象,如果与负载并联一分支 电阻,使负载电流达到3mA以上,即可消除此一现象。

并联电阻与消耗功率的计算方式:

R ≤ Us/(3 - IL)

P > U2S/ R

式中,P为分支电阻之消耗功率;IL为负载电流(mA); t/s为供应电压(V)。

3、交流两线制接近开关通常不能用于串联。若需要如此连接,建议经由继电器串联至负载。

使用串联接近开关的注意事项

1、不论供电电压是AC110V还是AC220V,若接在ON状态,负载电压应等于20V.

2、当电压低于负载的操作电压时,负载无法动作,则必须先确定负载电压。用串联接近开关于电路时,不可使用三只以上的开关。

3、一般情况下,两只以上交流开关不能用于并联电路。如果需要并联,则要采用并联继电 器来连接负载。