热电偶补偿导线绝缘层破损
在热电偶接线和安装使用过程中,偶尔出现热电偶接线盒出线口处和补偿导线其他部位绝缘层磨损,故障现象为显示仪表或DCS系统温度显示值一般偏小。
正确方法:寻找补偿导线绝缘层破损点,重新进行绝缘处理,恢复仪表正常显示值。
热电偶和热电偶补偿导线均有正负极之分,补偿导线极性反接时仪表显示值变化很大。