pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式

作者:老电工时间:2021-04-01 10:54:39

通过电工委员会标准IEC751的方程式,来计算pt100温度传感器的电流范围,如下:

1、在-78℃到0℃的温度范围内:Rt=100[1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t2-4.27350×10-12(t-100)t^3]

2、在0℃到+600℃的温度范围内:Rt=100(1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t^2)

其中:Rt是温度t时的阻值(单位:Ω) t是温度(单位:℃)

PT100厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为:≦5mA

PT1000热电阻值计算公式为: R(t)=R0(1+At+Bt2)

pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式

pt100热电阻的测温范围是多少

Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型:

1、陶瓷铂热电阻

测量的温度范围最广,温度范围在-200~800℃之间,现在已达到-250~850℃。

2、云母铂热电阻

由于云母的特性,其测温范围是-200~420℃。

3、薄膜铂热电阻

由于其封装及制造特性,测温范围在-50~500℃之间。