首页 > plc > 三菱plc

【图】三菱fx系列plc通用定时器的工作原理及特点

作者:老电工时间:2015-10-20 07:38:54

三菱fx系列plc通用定时器的工作原理及特点

一、三菱fx系列plc通用定时器的工作原理

如图:

当定时条件为on,指定的定时器对plc内部的100ms、10ms、1ms时钟脉冲进行累加计数,当前值等于设定值时,定时器的常开触点接通,常闭触点断开。当定时条件变为off,定时器被复位,常开触点断开,常闭触点接通,当前值恢复为零。
 
通用定时器的特点:没有保持功能。

二、三菱fx系列plc定时器(T)
 
plc中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号。但使用场合不一样,意义也不同。

FX2N系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种。

它们通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的,时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所计数达到设定值时触点动作。设定值可用常数K或数据寄存器D的内容来设置。

1、通用定时器

通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。

1)、100ms通用定时器(T0~T199)

共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。

2)、10ms通用定时器(T200~T245)

共46点。这类定时器是对10ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s。

例子,通过实例了解通用定时器的工作原理。

如图1,当输入X0接通时,定时器T200从0开始对10ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K123相等时,定时器的常开接通Y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s。当X0断开后定时器复位,计数值变为0,其常开触点断开,Y0也随之OFF。若外部电源断电,定时器也将复位。

图1  通用定时器工作原理

2、积算定时器

积算定时器具有计数累积的功能。在定时过程中如果断电或定时器线圈OFF,积算定时器将保持当前的计数值(当前值),通电或定时器线圈ON后继续累积,即其当前值具有保持功能,只有将积算定时器复位,当前值才变为0。

1)1ms积算定时器(T246~T249)  共4点,是对1ms时钟脉冲进行累积计数的,定时的时间范围为0.001~32.767s。

2)100ms积算定时器(T250~T255)共6点,是对100ms时钟脉冲进行累积计数的定时的时间范围为0.1~3276.7s。

例子,通过实例认识积算定时器的工作原理。

如图2,当X0接通时,T253当前值计数数器开始累积100ms的时钟脉冲的个数。当X0经t0后断开,而T253尚未计数到设定值K345,其计数的当前值保留。当X0再次接通,T253从保留的当前值开始继续累积,经过t1时间,当前值达到K345时,定时器的触点动作。

累积的时间为t0+t1=0.1×345=34.5s。当复位输入X1接通时,定时器才复位,当前值变为0,触点也跟随复位。


图2  积算定时器工作原理

三、三菱FX系列plc通用定时器的工作原理

通用定时器的工作原理

1、当定时条件为ON,指定的定时器对plc内部的100ms、10ms、1ms时钟脉冲进行累加计数,当前值等于设定值时,定时器的常开触点接通,常闭触点断开。

当定时条件变为OFF,定时器被复位,常开触点断开,常闭触点接通,当前值恢复为零。

2、通用定时器的特点:没有保持功能。

图1  通用定时器的工作原理

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读