首页 > plc > 三菱plc

三菱plc周期性死机故障与程序丢失故障

作者:老电工时间:2020-03-06 12:21:36

有关三菱plc周期性死机故障与程序丢失故障的维修方法,plc运行时间太长,会出现周期性死机,程序丢失等不同故障,大多plc程序丢失是因为接地不良或接线有误、操作有误与干扰等原因造成的。

1、周期性死机故障

plc在运行很长时间就会出现周期性死机,程序丢失等不同的故障,有时候重新启动下有可能正常工作,就跟台式电脑一样,把电脑主机清扫一下就能正常工作了。

从plc维修很多死机的故障实例中看,长时间积灰是造成plc周期性死机的最常见原因。

因此,用户应定期对plc机架插槽接口处进行清扫。

清扫时,可先用压缩空气将控制板上的灰尘吹净,再用95%的酒精洗净插槽及控制板插头,清扫完毕后细心组装,恢复开机便能正常运行。

2、程序丢失故障

用户最头痛的还是程序丢失故障。

长期在维修三菱plc的时候发现,大多plc程序丢失是因为接地不良或接线有误、操作有误和干扰等几方面原因造成:

一、安装plc主机及模块时必须有良好的接地,通常采用plc主机外壳与开关柜外壳连接接地,当出现接地不良时,应考虑采用多股铜心线,采用从plc主机接地端子直接接地,确保良好接地。此外,还应保证i/o模块24v直流电源负极有良好的接地。

二、plc主机安装时,主机电源接线端子相线必须连接正确,不然也会出现主机不能启动,时常出错或程序丢失现象。

三、plc维修时,为了防止程序丢失,需准备好程序包。一个完好的程序需提前打入程序包,以备急需。

四、plc维修中使用编程器查找故障时,将锁定开关置于垂直位置,然后拔出,就可起到保护内存的作用。plc维修时,如果要断开plc系统电源,则应先断开主机电源,然后再断开i/o 模块电源,如果先断开i/o 部分电源,或i/o 部分和主机电源同时断开,则会使断电处理间存入不正确数值而造成程序混乱。

五、由于干扰原因造成plc程序丢失,三菱plc维修时处理方法可参照plc受干扰引起的故障的处理,尽可能地抑制和削弱干扰。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读