三菱plc与压力变送器的连接关系
压力变送器为二张制4-20ma标准类型,即2线既要给压力变送器供电,又要采集电流信号,那么三菱plc fx3u-4ad-adp如何接线? 二线电流信号的变送器在三菱plc,fx系列上一般可能会没有反应的,建议最好使用三线的变送器。
接线的话v+和i+端子短接,v+端子再接到变送器一端,变逆器另一端接到外部电源+,外部电源接com。
注意,v+和con喘子直接的最大输入电压是15v,因此使用的外部电源不要超过15v.