有关三菱plc的三层网络结构的知识,三菱公司plc网络继承了传统使用的melsec网络,分为信息层/ethernet(以太网) 、控制层/melsecnet/10(h)、与设备层/现场总线。

三菱plc的三层网络结构

三菱公司plc网络继承了传统使用的melsec网络,并使其在性能、功能、使用简便等方面更胜一筹。q系列plc提供层次清晰的三层网络,针对各种用途提供最合适的网络产品。

1、信息层/ethernet(以太网)

信息层为网络系统中最高层,主要是在plc、设备控制器以及生产管理用pc之间传输生产管理信息、质量管理信息及设备的运转情况等数据,信息层使用最普遍的ethernet。它不仅能够连接winoows系统的pc、unix系统的工作站等,而且还能连接各种fa设备。

q系列plc系列的ethernet模块具有了日益普及的因特网电子邮件收发功能,使用户无论在世界的任何地方都可以方便地收发生产信息邮件,构筑远程监视管理系统。同时,利用因特网的ftp服务器功能及melsec专用协议可以很容易的实现程序的上传/下载和信息的传输。

2、控制层/melsecnet/10(h)

控制层是整个网络系统的中间层,在是plc、cnc等控制设备之间方便且高速地进行处理数据互传的控制网络。

作为melsec控制网络的melsecnet/10,以它良好的实时性、简单的网络设定、无程序的网络数据共享概念,以及冗余回路等特点获得了很高的市场评价,被采用的设备台数在日本达到最高,在世界上也是屈指可数的。

而melsecnet/h不仅继承了melsecnet/10优秀的特点,还使网络的实时性更好,数据容量更大,进一步适应市场的需要。但目前melsecnet/h只有q系列 plc才可使用。

3、设备层/现场总线cc-link

设备层是把plc等控制设备和传感器以及驱动设备连接起来的现场网络,为整个网络系统最低层的网络。(电工天下 www.dgjs123.com)采用cc-link现场总线连接,布线数量大大减少,提高了系统可维护性。

而且,不只是on/off等开关量的数据,还可连接id系统、条形码阅读器、变频器、人机界面等智能化设备,从完成各种数据的通信,到终端生产信息的管理均可实现,加上对机器动作状态的集中管理,使维修保养的工作效率也大有提高。

在q系列plc中使用,cc-link的功能更好,而且使用更简便。

在三菱的plc网络中进行通信时,不会感觉到有网络种类的差别和间断,可进行跨网络间的数据通信和程序的远程监控、修改、调试等工作,而无需考虑网络的层次和类型。

melsecnet/h和cc-link使用循环通信的方式,周期性自动地收发信息,不需要专门的数据通信程序,只需简单的参数设定即可。melsecnet/h和cc-link是使用广播方式进行循环通信发送和接收的,这样就可做到网络上的数据共享。

对于q系列plc使用的ethernet、melsecnet/h、cc-link网络,可以在gx developer软件画面上设定网络参数以及各种功能,简单方便。

另外,q系列plc除了拥有上面所提到的网络之外,还可支持 profibus、modbus、devicenet、asi等其它厂商的网络,还可进行 rs-232/rs-422/rs-485等串行通信,通过数据专线、电话线进行数据传送等多种通信方式。