三菱plc控制变频器的多种方法

作者:老电工时间:2020-03-04 09:44:20

有关三菱plc控制变频器的多种方法,三菱plc的开关量信号控制三菱变频器,三菱plc的模拟量信号控制变频器,三菱plc采用现场总线方式控制变频器等,一起来了解下。

三菱plc控制变频器的方法

1、三菱plc的开关量信号控制三菱变频器

三菱plc(mr型或mt型)的输出点、com点直接与变频器的stf(正转启动)、rh(高速)、rm(中速)、rl(低速)、输入端sg等端口分别相连。

三菱plc可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。

但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

2、三菱plc的模拟量信号控制变频器

硬件:fx1n型、fx2n型plc主机,配置1路简易型的fx1n-1da-bd扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块fx0n-3a; 或两路输出的fx2n-2da; 或四路输出的fx2n-4da模块等。

优点:plc程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是da模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块三菱plc-fx2n-4da模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。

3、plc采用rs-485无协议通讯方法控制三菱变频器

这是使用得最为普遍的一种方法,plc采用rs串行通讯指令编程。

优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。

4、plc采用rs-485的modbus-rtu通讯方法控制变频器

新型三菱f700系列变频器使用rs-485端子利用modbus-rtu协议与plc进行通讯。

优点:modbus通讯方式的plc编程比rs-485无协议方式要简单便捷。

缺点:plc编程工作量仍然较大。

5、三菱plc采用现场总线方式控制变频器

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于cc-link现场总线的fr-a5nc选件; 用于profibus dp现场总线的fr-a5ap(a)选件; 用于devicenet现场总线的fr-a5nd选件等等。

fx系列三菱plc有对应的通讯接口模块与之对接。

优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。

缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。

6、总结

三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。

1台三菱plc和不多于8台三菱变频器组成的交流变频传动系统,是一种常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。

采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却rs-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。

缺陷:只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。