首页 > plc > 三菱plc

三菱plc串口通信协议与串口初始化

作者:老电工时间:2015-09-07 22:48:54

三菱plc串口通信协议与串口初始化

1、系统硬件构成

三菱fx系列plc自带的编程口是rs-422接口,而pc机的串行通信口则是rs-232c接口,两者之间需要通过sc-09适配电缆才能通信。不同设备上相同类型的通信接口的引脚定义可能存在差异。pc机与三菱fx系列plc上的通信接口引脚定义如图1所示。

 
图2 sc-09电缆内部电路

2、通信协议

pc机与plc之间有两种通信方式:一种是pc机具有优先权而plc始终被动响应pc机发来的命令;另一种则是plc具有优先权,将命令发送给pc机,并接收来自pc机的响应。本文采用的是前一种通信方式。
为实现pc机与fx系列plc编程口之间的通信,系统采用的是编程口专用通信协议。

2.1 控制字符

在pc机与fx系列plc的串行通信中,数据是以帧为单位发送和接收的。

其中,控制字符enq(05h)、ack(06h)和nak(15h)可以构成单字符帧心1,其余的字符帧在发送或接收时都必须用控制字符stx(02h)和etx(03h)分别作为该帧的起始标志和结束标志。

各控制字符的意义如表1所示。

表1 控制字符意义

 
2.2 命令代码

pc机对plc相应软元件的操作是通过"0"、"1"、"7"、"8"四个命令符来实现的,各命令符的含义如表2所示。
表2 命令字符含义

 
2.3 命令帧

一个完整的命令帧由控制字符stx(02h)、命令码(cmd)、数据段、控制字符etx(03h)以及和校验码五部分组成。
其中,和校验码是从命令码到控制字符etx的所有字符的ascii码(十六进制)相加所得结果的最低两位数。

①pc机"读"命令帧
"读"命令帧由报文开始标志、命令码、软元件首地址、软元件数据长度(字节数)、报文结束标志以及和校验码组成。来自:电工技术之家
当通信正确时,plc返回的应答帧由报文开始标志、数据段、报文结束标志以及和校验码组成;通信出错时,plc应答"nak"。

②pc机"强制on"命令帧
pc机"强制on"命令帧由报文开始标志、命令码(37h)、软元件地址、报文结束标志以及和校验码组成。接收命令正常时,plc应答"ack";接收出错时,plc应答"nak"。

③pc机"强制off"命令帧
pc机"强制off"命令帧由报文开始标志、命令码(38h)、软元件地址、报文结束标志以及和校验码组成。接收命令正常时,plc应答"ack";接收出错时,plc应答"nak"。

④pc机"写"命令帧
pc机"写"命令帧由报文开始标志、命令码、软元件首地址、软元件数据长度(字节数)、待写入软元件的数据、报文结束标志以及和校验码组成,如图3所示。写入正常时,plc应答"ack";写入出错时,plc应答"nak"。 

图4 串行通信程序流程图

3.1 串口初始化

串口按照fx系列plc的标准通信参数进行配置:①波特率为9 600 bit/s;②数据比特为7位;③奇偶校验方式采用偶校验;④停止位为1位。

3.2 请求通信

开始通信时,pc机发送"enq"指令查询plc是否准备好,同时也检查pc机到plc的连接是否正确。(www.dgjs123.com)当接收到字符后,若plc处在run状态,则要等到本次扫描周期结束时才应答;若plc处在stop状态,则马上应答。通信正常时,plc应答"ack";通信出错时,应答"nak"。

3.3 读取plc软元件状态

程序首先通过visa写入节点发送命令字符"0"读取plc相应软元件的状态,然后visa读取节点获得plc返回数据。写入和读取的字符串都是十六进制形式的。通过对读取的字符串的拆分可获得相应软元件每一位的状态,从而起到监视plc的作用。

3.4 数据写入plc软元件

程序首先通过visa写入节点发送命令字符"1"对相应的软元件进行写入操作,然后visa读取节点获得plc返回的应答帧,若写入正确,plc应答"ack";若写入错误,plc应答"nak"。将写入数据传送至plc软元件所对应的地址,即可对软元件的任意位进行实时操作。数据写入plc的程序框图如图5所示。

图5 数据写入plc的程序框图

3.5 关闭串口

通信结束后,需使用visa关闭节点关闭串口设备,否则程序会一直占用串口资源,导致其他程序无法访问。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读