首页 > plc > 三菱plc

三菱plc特殊辅助继电器编码说明

作者:老电工时间:2015-09-05 19:40:42

三菱plc特殊辅助继电器编码说明

[特殊辅助继电器]
M8000: 运行监控(a接点接通)
M8001: 运行监控(b接点接通)
M8002: 初始脉冲(只在PLC开始运行的第一个扫描周期a接通)
M8003: 初始脉冲(只在PLC开始运行的第一个扫描周期b接通)
M8004: 错误发生(当M8060~M8067中任一个处于ON时动作)
M8005: 当电池电压异常过低时动作
M8006: 当电池电压异常过低后进入锁存状态
M8007: 瞬停检测
M8008: 停电检测
M8009: DC24V失电动作
M8010
M8011: 10ms时钟脉冲
M8012: 100ms时钟脉冲
M8013: 1s时钟脉冲
M8014: 1min时钟脉冲
M8015: 时钟停止和设置(即时时钟用)
M8016: 时钟读取显示停止(即时时钟用)
M8017: ±30s修正(即时时钟用)
M8018: 安装检测(即时时钟用)
M8019: 即时时钟RTC出错(即时时钟用)
M8020: 零标识
M8021: 借位标识
M8022: 进位元标识
M8023
M8024: BMOV方向指定(FNC15)
M8025: HSC模式(FNC53~55)
M8026: RAMP模式(FNC67)
M8027: PR模式(FNC77)
M8028: 在执行FROM/TO(FNC78/79)过程中中断允许
M8029: 当DSW(FNC72)等执行结束时动作
M8030: 使锂电池欠压指示灯(BALL LED)熄灭
M8031: 非保持记忆体全部清除
M8032: 保持记忆体全部清除
M8033: PLC停止时输出保持
M8034: 禁止全部输出
M8035: 强制运行模式
M8036: 强制运行指令
M8037: 强制停止模式
M8038: 参数设定
M8039: 定时扫描方式
M8040: 禁止所有状态转移
M8041: 转移开始
M8042: 起动脉冲
M8043: 回归完成
M8044: 原点条件
M8045: 所有输出重定禁止
M8046: 动作状态中
M8047: STL监视有效
M8048: 信号报警器动作
M8049: 信号报警器有效
M8050: 禁止中断100□(输入中断)
M8051: 禁止中断110□(输入中断)
M8052: 禁止中断120□(输入中断)
M8053: 禁止中断130□(输入中断)
M8054: 禁止中断140□(输入中断)
M8055: 禁止中断150□(输入中断)
M8056: 禁止中断16□□(计时器中断)
M8057: 禁止中断17□□(计时器中断)
M8058: 禁止中断18□□(计时器中断)
M8059: 禁止计数器中断(禁止来自1010~1060的中断)
M8060: I/O构成错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8061: PC硬体错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8062: PC/PP通信错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8063: 并联链结错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8064: 参数错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8065: 语法错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8066: 回路错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8067: 运算错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8068: 运算错误锁存 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8069: 输出刷新错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8070: 并联链结 主站时驱动
M8071: 并联链结 子站时驱动
M8072: 并联链结 运行中ON
M8073: 并联链结 M8070/M8070设置不良时ON
M8074
M8075: 取样跟踪 准备开始指令
M8076: 取样跟踪 准备完成,执行开始指令
M8077: 取样跟踪 执行中监控
M8078: 取样跟踪 执行完成监控
M8079: 跟踪次数超过512次时ON
M8099: 高速环形计数器动作
M8109: 输出刷新错误
M8121: RS232C发送等待中
M8122: RS232C发送标志
M8123: RS232C接收完成标志
M8124: RS232C载波接收中
M8126: 全局信号
M8127: 请求式握手信号
M8128: 请求式错误信号
M8129: 请求式字/位元组切换, 或超时判断
M8130: FNC55(HSZ) 指令平台比较模式
M8131: 同上执行完成标志
M8132: FNC55(HSZ)/FNC57(PLSY)速度模型模式
M8145: Y000脉冲输出立即停止
M8146: Y001脉冲输出立即停止
M8147: Y000脉冲输出监控
M8148: Y001脉冲输出监控
M8160: FNC17(XCH)的SWAP功能
M8161: 8位元处理模式
M8162: 高速并联链结模式
M8164: FNC79(FROM)/FNC80(TO)传送点数可变模式
M8167: FNC71(HEY)的HEY资料处理功能
M8168: FNC13(SMOV) 的HEY处理功能
M8183: 资料传送可编程控制器出错(主站)
M8184: 资料传送可编程控制器出错(1站)
M8185: 资料传送可编程控制器出错(2站)
M8186: 资料传送可编程控制器出错(3站)
M8187: 资料传送可编程控制器出错(4站)
M8188: 资料传送可编程控制器出错(5站)
M8189: 资料传送可编程控制器出错(6站)
M8190: 资料传送可编程控制器出错(7站)
M8191: 资料传送可编程控制器执行中

[计时器]
100ms计时器: T0~T199       200点        计时范围:0.1~3276.7s
10ms计时器:T200~T245       46点         计时范围:0.01~327.67s
1ms积算计时器: T246~T249   4点(中断动作)计时范围:0.001~32.767s
100ms积算计时器: T250~T255 6点          计时范围:0.1~3276.7s

[字软元件]
K: 10进制数
H: 16进制数
KnX: 输入继电器X的位指定
KnY: 输出继电器Y的位指定
KnM: 辅助继电器M的位指定
KnS: 状态S的位元指定        (注: Kn在16位用K1~4, 在32位用K1~8)
T: 计数器T的当前值
C: 计时器C的当前值
D: 资料寄存器(文件寄存器)
V , Z: 索引寄存器

[位元软元件]
X: 输入继电器   Y: 输出继电器   M: 辅助继电器   S: 状态继电器
FNC NO.指令格式:

X0: 执行条件
FNC 20: 指令编号
(D): 资料长度, 无(D)为16位元指令, 有(D)为32位元指令
ADD: 助记符
(P): 执行形式: 有(P)为脉冲执行, 无(P)为连续执行
▼: 注意警示
D10/D12: 源运算元       S1?/S2?: 具有变址功能的源运算元
D14: 目标运算元         D?: 具有变址功能的目标运算元

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读