首页 > plc > 三菱plc

三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析

作者:老电工时间:2020-03-06 06:40:50

有关三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。

三菱fx系列plc与pc通信连接

由于plc的高性能和高可靠性,目前已广泛应用于工业控制领域,并从单纯的逻辑控制发展为集逻辑控制、过程控制、伺服控制、数据处理和网络通信功能于一体的多功能控制器。由于plc本身并不配置显示功能,因而实现其内部数据显示就变得很重要了,而且成为plc控制系统设计的一个难点。

在plc控制系统中,需要显示的内容主要有计时器值、计数器值和数据寄存器值,数据显示方法可归纳为两种基本类型:一类为基于plc数据通信接口,如rs- 2 32,rs - 4 85/422,显示装置也具有此类接口,通过数据通信方式实现数据显示

一、基于通信的数据显示技术

利用数据通信接口进行数据传送和显示,是实现PLC数据显示的有效途径。

目前主流PLC均提供标准的RS-232或RS-485/422接口,或者通过模块扩展增加此类接口。

三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。

显示装置可选用专用智能显示屏和通用计算机(PC).直接选 用 和PLC配套的显示屏或触摸屏,可实现PLC内部多个数据的集中显示,并可利用编辑软件编辑屏幕图形,提高显示界面的可视性。

FX系列可配套的显示屏有F93000T一BWD, F940GOT一LWD和F940GOT- SWD。智能显示屏通过通信接口读取PL的寄存器,数据显示效率高,同时可简化控制系统的设计。

但由于显示器的高成本,限制了大尺寸显示屏的应用,因此该方法适合于紧凑型的PLC控制系统。

随着计算机性能和可靠性进一步提高,"PC +PLC”模式的控制系统在工业控制领域得到广泛应用,PC机凭借丰富的软硬件资源,可实现PLC的在线监测,集中显示大量的PLC内部数据,能以图形化的方式显示控制设备的动态工艺流程和数据趋势曲线,使系统的人机界面直观友好。

1)、PLC与组太王的通信连接

1、1 一个站,距离〈15米,用编程口驱动通过编程口通信(plc不需要进行编程)

2、N 多个站(最多16个站),50米>距离>15米,用FX485驱动

3、N 多个站(最多16个站),500米>距离>50米,用FX485驱动

4、N 多个站(最多16个站),1200米>距离>500米,用FX485驱动(加485中继)

2)、PLC与PC的连接

RS485的连线可以是一对或两对导线。根据用途来决定连线的方法,本设计采用的是两对导线连接方式。

为了建立PLC与组太王的通信连接,可以在plc编程软件的菜单“PLC/串行口设置” 中设置通信地址和通信参数,也可以在软件中直接用编程(MOV指令)来实现,按RS485规定具体设置是:
波特率设为9 600 bit/s,数据位设为7位,l位起始位,2位停止位,偶校验,采用协议1。

用编程软件设置,其中在D8121中设置通信地址。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读