首页 > plc > 三菱plc

三菱plc模拟量模块标度功能使用说明

作者:老电工时间:2022-01-26 08:13:33

三菱plc模拟量模块标度功能

三菱PLC模拟量模块Q64DAH的标度功能,可以把数字值在设置的任意标度上限值及标度下限值的范围内进行标度换算,从而就省去了创建标度换算程序的麻烦。

注意,在波形输出模式中不能使用标度功能。

1、标度设置的思路

对于标度下限值以及标度上限值的设置内容,根据模拟输出范围中使用出厂设置,还是使用用户范围设置而有所不同。

(1)模拟输出范围中设置了出厂设置的情况下

在标度上限值中,设置对应于设置的输出范围的模拟输出值的上限值的值。

在标度下限值中,设置对应于设置的输出范围的模拟输出值的下限值的值。

(2)模拟输出范围中设置了用户范围设置的情况下

在标度上限值中,设置对应于增益值的值。在标度下限值中,设置对应于偏置值的值。

2、标度值的计算方法

D/A 转换中使用基于下述公式换算后的值。(标度换算时的小数点以下的值将被舍去。)

(1)输出范围中使用了出厂设置的情况下

电压: 1~5V、0~5V;

电流: 4~20mA、0~20mA;

D/A转换中使用的数字=20000/(SH-SL)*(DX-SL)。

电压: -10~10V 的情况下:D/A转换中使用的数字=40000/(SH-SL)*(DX-SL) - 20000。

(2)输出范围中使用了用户范围设置的情况下

D/A转换中使用的数字=20000/(SH-SL)*(DX-SL)。Dx:数字值,SH:标度上限值,SL:标度下限值。

3、设置方法

将D/A 转换允许/禁止设置(Un\G0)设置为允许D/A转换(0)。将标度有效/无效设置(Un\G53) 设置为有效(0)。在CH1 标度下限值(Un\G54)~CH4标度上限值(Un\G61)中对值进行设置。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读