三菱FX2-32MR设计十字路口交通信号灯控制程序

作者:老电工时间:2020-03-04 09:23:16

三菱FX2-32MR设计十字路口交通信号灯控制程序,用基本逻辑指令设计十字路口交通信号控制程序,所用plc机型:三菱FX2-32MR,实现南北红灯亮30秒,东西绿灯亮25秒,绿灯闪亮3秒,黄灯亮2秒。

十字路口交通信号灯控制程序

要求:用基本逻辑指令设计十字路口交通信号控制程序。

所用plc机型:三菱FX2-32MR。

南北红灯亮30秒,东西绿灯亮25秒,绿灯闪亮3秒,黄灯亮2秒。30秒后翻转。信号系统启动后,东西、南北信号灯周期性工作。

X0启动   X1停止  T0~T11 100毫秒时钟   M辅助继电器   Y输出

︱   X0         X1       

︱--------︱︱-------И-------------------------------(M100)

︱ M100           ︱                           

︱--------︱︱----

︱ M100           T1                          

︱--------︱︱---------И-----------------------------(T0)K300 南北红灯计时

︱    T0                                     

︱--------︱︱----------------------------------------(T1)K300 东西红灯计时

︱  M100        T0       

︱--------︱︱-------И-----------------------------(T2)K250 东西绿灯平光计时

︱    T2                                   

︱--------︱︱---------------------------------------(T3)K30 东西绿灯闪光计时

︱    T3                                   

︱--------︱︱---------------------------------------(T4)K20 东西黄灯计时

︱    T0                                    

︱--------︱︱--------------------------------------(T5)K250 南北绿灯平光计时

︱    T5                                   

︱--------︱︱--------------------------------------(T6)K30 南北绿灯闪光计时

︱    T6                                   

︱--------︱︱---------------------------------------(T7)K20 南北黄灯计时

︱  M100          T0                           

︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y6)南北红灯

︱    T0                                    

︱--------︱︱----------------------------------------(Y2)东西红灯

︱   Y6           T2                           

︱--------︱︱---------И--------

︱   T2       T3      T10       ︱

︱------︱︱------И------︱︱------------------------(Y0)东西绿灯(闪亮)

︱   T3           T4                           

︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y1)东西黄灯

︱   Y2           T5                           

︱--------︱︱---------И--------

︱   T5       T6      T10       ︱

︱------︱︱------И------︱︱------------------------(Y0)南北绿灯(闪亮)

︱   T6           T7                       

︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y5)南北黄灯

︱   M100          T11                          

︱--------︱︱---------И-----------------------------(T10)K5 脉冲发生器

︱  T10                                     

︱--------︱︱----------------------------------------(T11)K5(周期为1秒)

︱-------------------------------------【END】