三菱plc设计电动机星-三角启动的多种方法

作者:老电工时间:2017-01-08 07:55:08

三菱plc设计电动机星-三角启动的多种方法

功能实现:
三菱plc FX2-32MR  启动X0    停止X1  热保护X2   主电源Y0      星形运行Y1         三角形运行Y2    T0 100毫秒时钟     M100  中继

                                                            

    1.基本指令编程

 

   X0            X1          X2

---------︱︱---------И----------И----------------------- MC  NO  M100

  M100       

------︱︱----

              

  M100       

------︱︱----

              

︱              ︱   T0      Y2

              ------И--------И------------------------( Y01 )

                 Y1            X1         X2

                        ---------︱︱---------И----------И------------( Y00 )

                   Y0                                

              ------︱︱----

                 Y2

              -------И--------------------------------------( T0 )K8

︱                 Y1

                        -------И-------------------------------------( Y2 )

               -----------------------------------------------MCR  N0

 

---------------------------------------END

 

 

     2.逻辑法编程

 

Y0=X1(取反)·X2(取反)·(X0+Y0)           

M100= X1(取反)·X2(取反)·(X0+Y0)

Y2=M100·Y1(取反)·(T0+Y2

Y1=M100·Y2(取反)·T0(取反)

T0=M100·Y2(取反)

 

 

 

 

     3. 功能指令编程

 

    X0                               

---------︱︱------------------------------------MOV  K3  K1Y0〕星形启动Y0Y1

   Y0

----------︱︱---------И------------- (  T0  ) K80   延迟8

    T0                                  

----------︱︱-----------------------------MOV  K4  K1Y0〕切断电源Y0以熄弧,接通Y2三角形连接   

     Y2

----------︱︱--------------------------------- (  T1  ) K10  延迟1

    T1                                  

----------︱︱-----------------------------MOV  K5  K1Y0  三角形运行

    X1                                                      

----------︱︱----------------------------- MOV  K5  K1Y0〕 停止      

    X2                                                 

----------︱︱----                                     

                                     

 

 